Цитата(FRAER @ 1.12.2013, 20:51)
В трехфазной понятно, что меньше...
1,4 - отношение уставки теплового расцепителя автомата к рабочему току нагревателя
Блин, как всё заумно...
4500/220 = 20,45А (рабочий ток через ТЭНы). По Вашей методике, АВ С25 будет вырубать ток в 20,5 А
????ВТХ АВ: тепловой расцепитель начинает действовать при токе в 1,4 номинала. Для 20-ти амперного автомата 20*1,4 = 28 Ампер.
Так что, такими подсчётами, можно и 20-ти амперный советовать - вышибать он не будет.
И, когда формулами будете пользоваться, которыми Вы пользовались выше, не забывайте
1,4 в минус первую степень возводить. Ну, а я лично, Вашей формулой никогда пользоваться не буду - она непонятно из какого места появилась.