toyota
Помогите разобраться в следующей ситуации.
Строительная организация осуществляет производственную деятельность на арендованной территории. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения установила дизель-генератор, который подключила к своим сетям предусмотрев необходимые блокировки, исключающую параллельную работу генератора с внешней сетью. С арендодателем и снабжающей организацией это дело не согласовывали.
От снабжающей организации пришло письмо, в котором они, ссылаясь на Постановления №442 п.14(1) и №861 п.18е, утверждают, что установка автономных резервных источников питания должна быть предусмотрена техническими условиями. И только в этом случае они подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению. Ссылки на пункты Постановлений написаны "от фонаря", ничего подобного там не указывалось.
Подскажите, в какой степени они правы? Достаточно ли предъявить им эти блокировки и спокойно переключаться на дизель-генератор?
с2н5он
Если есть блокировки, согласовывать не надо, вопрос как я понимаю в другом, Вы подключили электроустановку к сетям, минуя СО
Давненько сталкивались с подобным, договорились, что подают заявку на подключение ДЭС, мощность брали -собственное потребление ДЭС от сети
toyota
Не уверен что получится с ними договориться. Думаю что цель их - выдача новых техусловий с изменением категорийности за отдельные деньги.
ПТЭЭП п.3.3.7 "До ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой ВОЗМОЖНА параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть разработана и согласована с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая режимы ТЭП"
Вот интересно, имеется ввиду что ВОЗМОЖНА в принципе? Например в случае отказа блокировок. Или считается ВОЗМОЖНА лишь при отсутствии блокировок?
ig.mi
В беларуси в таких случаях выкручиваются так. Электроагрегат должен быть в передвижном исполнении, причем не обязательно на колесном прицепе. подключение электроагрегата производится через промышленные пятиполюсные разъемы, переключение потребителя на сеть или электроагрегат производится через четырехполюсный перекидной рубильник с видимыми разрывами. (видимые разрывы рубильника ФИЗИЧЕСКИ-ВИЗУАЛЬНО показывают невозможность параллельной работы или встречного включения с сетью). Организуется система заземления IT. Могут прицепится что нужен прибор непрерывного контроля изоляции при работе электроагрегата с системой IT. Поставили совецкий ПКИ=1 и всем говорим досвидания...у нас полноценная передвижная электроустановка. Кого и где хотим, того и там питаем....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.