Здравствуйте! Вообщем такой вопрос... Трансформатор ТМГ 400/10/0.4, замеряю фазное напряжение по стороне НН фаза А 250в B 222в С 220в. Не могу понять почему на фазе А напряжение выше чем на остальных. Нагрузка распределена равномерно, линейное напряжение 402 В. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Берём мост, крутим омическое; в первую очередь - по высокой.
Цитата(ильмир @ 4.12.2013, 15:59)

Здравствуйте! Вообщем такой вопрос... Трансформатор ТМГ 400/10/0.4, замеряю фазное напряжение по стороне НН фаза А 250в B 222в С 220в. Не могу понять почему на фазе А напряжение выше чем на остальных. Нагрузка распределена равномерно, линейное напряжение 402 В. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
какой ток по фазам?
Линейное 397 402 404, ток по фазам 190 , 200 и 195 А
Михаил Ник...
5.12.2013, 8:47
Тоже вроде такой ситуации транс ТМ а может ТМГ - 250кВА
Электромонтёры вчера ездили в КТП линейное Ua=406В Ub=406В Uc=380В фазное Ua=239В Ub=229В Uc=228В ток в КТП Ia=33,8А Ib=45,4А Ic=28,1А.
У потребителя линейное Ua=404В Ub=397В Uc=397В фазное Ua=256В Ub=221В Uc=210В.
Видимо самому придётся съездить посмотреть вместе с ИЗП.
по ВН есть возможность напряжение померять?
ScorpionXXX
5.12.2013, 9:53
Для того чтобы определится надо вывести трансформатор в ремонт и провести испытания, в частности коэффициент трансформации и омическое сопротивление.. Кстати при вводе его в работу такие замеры что не делались? Но я более чем уверен что все дело в приходящем напряжении.
Гость_ильмир энергетик_*
5.12.2013, 15:51
Испытания транса проводились, заключение нормальное. По высокой стороне возможности померить напругу нет...
сергей_абрамов
5.12.2013, 17:16
Цитата(Гость_ильмир энергетик_* @ 5.12.2013, 13:51)

Испытания транса проводились, заключение нормальное. По высокой стороне возможности померить напругу нет...
Вызывайте лабораторию, пусть проводят замеры и выносят вердикт.
Цитата(Гость_ильмир энергетик_* @ 5.12.2013, 16:51)

По высокой стороне возможности померить напругу нет...
А перекинуть фазы по ВН?
эликтрон
23.12.2016, 19:26
Дамы и господа, сколько меди в трансф такого типа?
Цитата(эликтрон @ 23.12.2016, 19:26)

Дамы и господа, сколько меди в трансф такого типа?
Там скорее всего люминь СЭР
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.