Схема питания загородного дома состоит из основного ввода (3фазы, автомат 32А), ввода от ДГУ (3фазы, автомат 32А), далее идет АВР с коммутацией нуля, т.е. контакторы 4х полюсные, затем электромеханические стабилизаторы Каскад и далее распределение по нагрузкам. Так было ДО. Сейчас установили симметрирующий трансформатор между стабилизаторами и распределением по нагрузкам. В результате наблюдается моргание света и периодическое срабатывание независимого расцепителя на симметрирующем трансформаторе (ТСТ-25кВА).
Трансформатор отвозил на проверку, уверяют что исправен. Контакты проверял шевелением и проверял температуру. Проверял затяжку болтов и удержание провода в клеммниках. Оснований грешить на контакты нет.
В чем может быть причина такого поведения? Посоветуйте что и где померить, что проверить, чтобы сделать достоверную диагностику и установить причину неполадок.
Сейчас вместо трансформатора установил перемычку - моргания света не наблюдается. Но без него никак поскольку нормально пользоваться всеми нагрузками без него нереально.