universal
мы обслуживаем электрохозяйство Потребителя по договору. Кто и как назначается ответственным за электрохозяйство.
gomed12
Ваш руководитель назначает своего штатного работника по приказу после аттестации.
universal
Но согласно п.1.2.3. Правил ответственного назначает Потребитель из числа своих работников (которых у него нет)? Как правильно?
gomed12
Согласен. Если договор только на обслуживание ЭУ Потребителя все должно соответствовать ПТЭЭП, но до сдачи на обслуживание у него уже должен был быть ответственный. Тогда если следовать букве правил Потребитель обязан оформить в свой штат хотя бы работника обслуживающей организации по совместительству с последующей его аттестацией.
Остальной ЭТП должен аттестовываться по месту постоянной работы. Производство работ в ЭУ осуществляется по ПОТ Р
М как для командированного персонала.
universal
А если договор на техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок. Возможно ли в этом случае назначение ответственного за электрохозяйство из работников нашей оргонизации?
gomed12
Цитата(universal)
А если договор на техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок. Возможно ли в этом случае назначение ответственного за электрохозяйство из работников нашей оргонизации?

Сожалею, но ПТЭЭП требует однозначно назначения штатного работника Потребителя ответственным.
Чтобы обойти это, необходим договор вашей организации с ЦОП энерго на отпуск эл. энергии, чтобы Вы выполняли функцию Потребителя. Тогда лицензия...и т.д.
universal
Большое спасибо за консультацию. Удачи.
Гость
Цитата(universal)
Большое спасибо за консультацию. Удачи.
Л.Ю.К.
Цитата(gomed12)
Ваш руководитель назначает своего штатного работника по приказу после аттестации.
Л.Ю.К.
А назначение ответственного лица за электрохозяйство отмечается в приказе предприятия и согласовывается с энергонадзором
gomed12
Цитата(Л.Ю.К.)
согласовывается с энергонадзором

Не придумывайте
Л.Ю.К.
Лицо из обслуживающей или любой другой сторонней организации(физическим лицом), ну а согласование с энергонадзором это обязательно(коротко:-письмо, выписка из приказа, журнал установленной формы, удостоверение...)
gomed12
Цитата
А назначение ответственного лица за электрохозяйство отмечается в приказе предприятия и согласовывается с энергонадзором

Пункт ПТЭЭП, пожалуйста.
Цитата
Лицо из обслуживающей или любой другой сторонней организации(физическим лицом)

Ответственным не может быть.
Цитата
выписка из приказа

Ежегодно только для районных сетей. И то чтобы им знать с кем проводить оперативные переговоры.
Цитата
письмо

Энергонадзор интересует письмо-направление от организации на сдачу экзамена и бухгалтерские документы об оплате. Им по фени кого назначили, в конечном итоге за все отвечает руководитель Потребителя.
andrey357
В акте-допуске на включение электроустановки обязательно включается ответсвенный за эл.х-во. Акт оформляется энергонадзором.
gomed12
Цитата(andrey357l)
В акте-допуске на включение электроустановки обязательно включается ответсвенный за эл.х-во. Акт оформляется энергонадзором..

Да, после нового монтажа, реконструкции, кап. ремонта. Это не имеет отношения к ежегодной сдаче экзамена. Приказ при первом назначении ответственного издается после получения группы, в основном получается сдаешь экзамен, издается приказ о назначении. Может быть, конечно, приказ позже, но это в исключительных ситуациях: болезнь или длительная командировка ответственного, при этом могут быть смещения.
Просрочил или не сдал в срок-приказ об отстранении и назначении аттестованного лица.