Цитата(Джин @ 16.12.2013, 14:44)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Только вот не надо про уборщиц, убирающих высокольтные помещения подстанций.
![icon_cool.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_cool.gif)
Эту байку, как пример в таких вот дискуссиях, я слышал еще с советских времен.
Всю жизнь уборка таких помещений была включена в график ППР, и выполнялась обслуживающим персоналом. К тому же, уборщица никоим образом не может относиться, ни к электротехническому, ни к электротехнологическому персоналу. И соответственно может иметь только 1 группу...
Ничто не мешает отнести уборщицу к электротехнологическому персоналу и отправить убирать коридоры ЗРУ.
Например в организации, о которой я пока не могу говорить вслух, все водители, слесари и прочий рабочий персонал (в том числе уборщицы) относятся к электротехнологическому персоналу, а тем кто только сидит за компьютером, присваивается 1-я группа
Цитата(ScorpionXXX @ 16.12.2013, 15:06)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
... второй накинули 2 ПС в нагрузку еще убирать. Быстренько дали группу. Была до 1000 утром, а вечером уже свыше 1000.
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Почему бы нет. Со 2 и 3 группой во внутренней комиссии вполне оперативно переводится с
до на
до и вышеЦитата(Гость_Ann_* @ 20.1.2015, 15:36)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Здравствуйте!
В продолжение темы про уборщиц.
Можно ли в рамках действующих Правил организовать уборщиц (неэлектротехнический персонал) на уборку электропомещений
1. до 1000 В
2. 10 кВ (ТП, РП).
Спасибо.
Можно, но приставив к ним наблюдающего с 3й группой согласно п. 5.10. ПОТЭЭ
Или назначив их электротехнологическим персоналом согласно п. 7.13 ПОТЭЭ
Цитата(Гость @ 6.6.2016, 10:33)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Так все-таки.
Как трактовать нормы ПТЭЭП и ПОТЭЭ относительно 2 гр., члена бригады, ЭУ до и выше 1 кВ:
- Может ли существовать такая группа допуска в ЭУ, как 2-я до и выше 1000 Вольт?
согласно п. 5.15 ПОТЭЭ можно включать в бригаду не более 3 таких по одному на каждого с 3 группой (и выше) согласно п.5.15 ПОТЭЭ При этом не стоит забывать что согласно п.5.13 ПОТЭЭ иногда можно включать допускающего членом бригады, а иногда - нет.
см. выше про 7.13 ПОТЭЭ
А ещё есть раздел 39 ПОТЭЭ, где тоже можно поручать некоторые работы и п.38.6 который разрешает подниматься на опоры ВЛ
А вот
первая группа до и выше 1000 смысла не имеет