Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сопротивление генератора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Гость
добрый день! помогите, где мне взять сопротивление обмоток дизельной электростанции 100 кВА для расчета токов короткого замыкания
Dimka1
В руководстве по эксплуатации.
Олега
А там такая величина приводится ? Что-то не встречал.
с2н5он
Померять
ez81
А посчитать? ток 144А ,напряжение 400В R=u\i примерно 2,7 ома
FRAER
Откуда такое значение тока кз? При 100 кВА у него номинальный ток-то выше даже
ez81
Цитата(FRAER @ 22.12.2013, 6:52) *
Откуда такое значение тока кз? При 100 кВА у него номинальный ток-то выше даже

Вопрос от автора был таков- какое сопротивление обмоток у ДЭСки.
FRAER
Всё правильно, вы предложили посчитать. По закону Ома. Т.е номинальное напряжение делим на ток кз, получаем сопротивление обмоток.
если у обмоток будет такое сопротивление, как вы написали, то в них потери будут просто нереально бысокие и ничего от гены не запитаешь icon_smile.gif

С другой стороны, тс поставил целью рассчитать ток кз, а вы ему уже значение откуда-то нашли icon_smile.gif
ez81
Цитата(FRAER @ 22.12.2013, 10:48) *
Всё правильно, вы предложили посчитать. По закону Ома. Т.е номинальное напряжение делим на ток кз, получаем сопротивление обмоток.
если у обмоток будет такое сопротивление, как вы написали, то в них потери будут просто нереально бысокие и ничего от гены не запитаешь icon_smile.gif

С другой стороны, тс поставил целью рассчитать ток кз, а вы ему уже значение откуда-то нашли icon_smile.gif

Не- на ток кз мы не делим так как он неизвестен, делим на номинальный ток дэски. А омы я написал примерно не вдаваясь углубленно в расчеты..
Олега
Цитата(ez81)
.. R=u\i примерно 2,7 ома
... делим на номинальный ток дэски. А омы я написал примерно не вдаваясь углубленно в расчеты..

Так и скока из этого "примерно" (сопротивление генератора, проводников и нагрузки) составит сопротивление генератора ?
Или по формуле г-на Ома при снижении тока нагрузки активное сопротивление обмоток растет ?
ez81
Цитата(Олега @ 22.12.2013, 21:33) *
Так и скока из этого "примерно" (сопротивление генератора, проводников и нагрузки) составит сопротивление генератора ?
Или по формуле г-на Ома при снижении тока нагрузки активное сопротивление обмоток растет ?

Речь идет о чисто активном сопротивление обмоток генератора (оммическом) при чем тут нагрузка и проводники . Активное сопротивление растет только от температуры. Давайте Ваш ответ на вопрос автора исходя из мощности генератора 100кВА и напряжение линейном 400В.
FRAER
Хорошо, 144А что это за левая цифра и откуда она взялась?
Олега
Цитата(ez81 @ 23.12.2013, 7:41) *
Речь идет о чисто активном сопротивление обмоток генератора (оммическом) при чем тут нагрузка и проводники . Активное сопротивление растет только от температуры.

Хорошо, положим нет нагрузки и проводников. Ток = 0. Типа холостой ход. По Ому получается сопротивление = бесконечности. Это сопротивление обмотки ?

Цитата(ez81 @ 23.12.2013, 7:41) *
Давайте Ваш ответ на вопрос автора ..

Я, как и автор, в поиске. А ваш ответ вызывает сомнения.
Pantryk
Для расчета тока КЗ используют переходное сопротивление генератора (X')? Для расчета ударного тока используют сверхпереходное сопротивление (Х''). Это паспортные данные генератора. Они указываются в относительных единицах (т.е. безразмерные). Методику расчета уже не помню, но в тырнете все есть. Также, переходное сопротивление используется для расчета просадки напряжения при кз или подключении мощной нагрузки.