Всем доброго времени суток.
Делаю электрику для фермы. Жилой дом, в котором будут производственные помещения.
Покритикуйте схему.
Эектрооборудование:
2х бойлера по 1.5 кВт
1 стиральная машина 2 кВТ
тёплый пол 1 кВт
Спец.ванная с подогревом (тэны) 2кВт
Освещение, не больше 1 кВт на весь дом.
Розетки для жилых нужд (холодильник, телевизор, обогреватель 2х1.5кВт, чайник 1кВт)
Схема щитка на картинке.
4-х полюсный автомат на 50А установлен на улице, к нему подведен СИП-2
Через провод ВВГ НГ 4х6 подключен автомат на 40А
Освещение подключено через 2 автомата по 10А, провод 1.5 NYM
Розетки 1 и 2 подключены через 2 автомата 25А, провод 2.5 NYM
Остальные розетки, с 3 по 7, находятся во "влажных комнатах", все подключены проводом 2.5 NYM, автоматы 16А
savelij®
23.12.2013, 21:55
Цитата
Розетки 1 и 2 подключены через 2 автомата 25А, провод 2.5 NYM
Эти тоже под УЗО и АВ заменить на 16А.
А земля, надо полагать, взялась не из горшка с цветами?...

И судя по картинке, кроме как система ТТ, не вырисовывается... Значит и свет под УЗО.
Цитата(savelij® @ 23.12.2013, 22:55)

Эти тоже под УЗО и АВ заменить на 16А.
А земля, надо полагать, взялась не из горшка с цветами?...

И судя по картинке, кроме как система ТТ, не вырисовывается... Значит и свет под УЗО.
Конечно не из горшка! )
Земля будет делаться по правилам: 3 2-х метровых штыря вбиваются в землю, обвариваются железной лентой, лента потходит к дому, а там через провод 6 мм2 к щитку.
Может тогда всё поставить под одно общее УЗО?
savelij®
23.12.2013, 22:10
Одно общее уже есть, только номинал не озвучен...
При системе ТТ дифзащита на вводе 100-300 мА и групповые линии под защитой не более 30 мА.
Если вторая ступень дифзащиты (30мА) выполняется одним УЗО, это чревато тем, что при аварии (утечке) на любой из линий останетесь и без силы и без света
Цитата(savelij® @ 23.12.2013, 23:10)

Одно общее уже есть, только номинал не озвучен...
При системе ТТ дифзащита на вводе 100-300 мА и групповые линии под защитой не более 30 мА.
Если вторая ступень дифзащиты (30мА) выполняется одним УЗО, это чревато тем, что при аварии (утечке) на любой из линий останетесь и без силы и без света
На картинке 50А - это 4-х полюсный автомат на 50А установлен на улице, к нему подведен СИП-2
savelij®
23.12.2013, 22:34
Цитата
На картинке 50А - это 4-х полюсный автомат на 50А установлен на улице
Тогда и картинку вставляйте автомата, а не дифа...
А коль уж это действительно автомат, то УЗО на вводе обязательно... и далее по тексту предыдущих сообщений.
Цитата(savelij® @ 23.12.2013, 23:34)

Тогда и картинку вставляйте автомата, а не дифа...
А коль уж это действительно автомат, то УЗО на вводе обязательно... и далее по тексту предыдущих сообщений.
Переиграем схему.
На картинке 4-х полюсное узо.
Тогда дополнительно на вводе ставить ни чего не надо, так?
Само УЗО подключено через СИП-2 к автомату на 40А, установленному в подстанции.
savelij®
24.12.2013, 13:40
Тогда дополнительно к УЗО надо ставить автомат. Про автомат на подстанции забудьте... больно далеко стоит.

Вот нарисовали диф на вводе, так и оставьте его... правда на 50А не встречал, но С40/0,3-S точно есть.
Цитата(savelij® @ 24.12.2013, 14:40)

Тогда дополнительно к УЗО надо ставить автомат. Про автомат на подстанции забудьте... больно далеко стоит.

Вот нарисовали диф на вводе, так и оставьте его... правда на 50А не встречал, но С40/0,3-S точно есть.
Так ДИФ или УЗО?
Это же разные устройства.