Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как правильно рассчитать общую цеховую нагрузку?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Ильин
Здравствуйте! Пробую рассчитать нагрузку цеха. Для отдельных групп рассчитал, а как считать общую активную и реактивную мощность для цеха не могу разобраться. Из одних источников следует, что нужно сложить получившиеся нагрузки групп+освещение, из других, что их нужно отдельно рассчитать, так же как и групповые через среднюю мощность и коэффициент расчетной нагрузки. Подскажите, пожалуйста, какой вариант правильный?
shpinel
Надо суммировать нагрузки по группам.