popovpro
1.Для каких целей заземляют фазу В вторичных цепей измерительных трансформаторв напряжения.
2.Почему напряжение между В и А,С при трех проводной цепи 57,7 В
а при четырехпроводной 100 В
SeGA
[quote]1.Для каких целей заземляют фазу В вторичных цепей измерительных трансформаторв напряжения.[/quote]
О Вашем здоровье беспокоятся и исправности приборов. Если заземления не будет, то при пробое с первичной обмотки на вторичную высокое напряжение окажется на измерительных приборах и другом оборудовании.
[quote]2.Почему напряжение между В и А,С при трех проводной цепи 57,7 В
а при четырехпроводной 100 В[/quote]
Из - за конструктивных способностей трансформаторов, оно может быть в основной вторичной обмотке 100/1,73; 110/1,73, а во вспомогательной 100/3, 100