Монтирую щит учета здания магазина заявленная мощность 40кВт.
Вопрос в следующем подойдет ли ПВ1 1х10мм.. или взять провод большего сечения?
И если не сложно для справки максимально допустимый ток ПВ1 1х10мм?
shpinel
Пойдет, у него допустимый длительный ток 80А.
с2н5он
80 это один провод, пучком в трубе 4 провода - 50 А.
shpinel
Я так понимаю, что речь именно про обвязку внутри щитка.
с2н5он
для эстетики не исключено связывание в пучок и внутри шкафа
moshkarow
а с чего вы взяли, что однофазный ввод ?
Гость_Коля_*
Спасибо за ответы.
Учту все выше написанное.

Цитата(moshkarow @ 22.1.2014, 10:19) *
а с чего вы взяли, что однофазный ввод ?

Ввод трехфазный.