Denis85
Добрый день! Вопрос в следующем: имеются трансформаторы тока ТТН 125/1500/5A-15VA/0,5 установлены на силовых шинах РУНН после вводного автомата. . Через каждый ТТ проходят две шины 50х10. Получается диаметр отверстия в ТТ великоват относительно шины. Не повлияет ли это на измерения? регламентируется ли ГОСТом или иным нормативным документом?
Другие ТТ нет возможности приобрести (сроки большие, а времени нет).
И еще один вопрос: трансформатор тока касается другой фазы. Не пробьет ли изоляцию транс-ра?
с2н5он
существенно не повлияет, используем разъёмные на разных шинах, соответственно разных размеров
зависит от величины напряжения
Denis85
Напряжение 0,4кВ.
с2н5он
Тогда не должен, можете попробовать пытнуть для успокоения души.
Гость сочувствующий
Цитата(Denis85 @ 27.1.2014, 5:23) *
Добрый день!?

А как мы их пытаем РЕТОМОМ пропуская витки меньшего сечения? Здесь важен именно ток а не напряжение.
Denis85
Всем спасибо за ответы!