Project
Помогите определиться с выбором ГРЩ.
я всю свою жизнь проектировал крупные объекты и там мощности были от двух трех сотен киловатт. и в качестве ГРЩ выбирал что-то типа ВРУ8505.
дали небольшой проектик магазина на 2 этажа. Установленная мощность получается 25 кВт. понимаю что ВРУ8505 это уж очень "жирно" получается. хочу сделать ГРЩ по схеме ВРУ на модульном оборудовании и запихать все это в корпус щита распределения ЩРн компании IEK, например. Собственно в нем же собрать и АВР.
Не возникнет вопросов у экспертизы?


с2н5он
Каких вопросов?
Project
можно ли так сделать
Олега
Цитата(Project @ 28.1.2014, 10:47) *
щита распределения ЩРн компании IEK

У этой компании есть щиты ШУРн и среди них - с возможностью пломбировки вводных цепей.
FRAER
щитки эти (металлические) по паспорту держат 100А, т.е можно и на 60 кВт собрать в нем вводно-учетно-распределительный узел
Project
Понятно, спасибо за помощь!