Добрый день уважаемые.
Вопрос: согласно тех характеристики реле напряжения - время отключения по повышенному напряжению составляет 0,05 сек, достаточно ли этого времени для безопасности ЭУ квартиры?
Прилагаю график безопасной эксплуатации ЭУ, в инете попался на глаза!
Здравствуйте.
Согласно графика - нет. Но по факту без реле при перенапряжении (длительном, в том числе при обрыве нуля) электроприборы точно выйдут из строя, с защитой - как правило не выйдут.
Shturman1
6.2.2014, 10:33
От кратковременных импульсных перенапряжений защищают всякие там фильтры.
Цитата(Shturman1 @ 6.2.2014, 11:33)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
От кратковременных импульсных перенапряжений защищают всякие там фильтры.
Какой длительностью? И какие фильтры?
Shturman1
6.2.2014, 11:17
Например такой
http://www.youtube.com/watch?v=kb_Iys8Zi5w...=em-uploademailТолько все зависит от того, что вы будете подключать и на сколько нужна защита от этих импульсных помех для конкретного прибора.
Спасибо, но ссылка битая...
Если,я правильно понимаю, то для защиты от грозовых и коммутирующих импульсов необходимо применять устройства на основе варистора и супрессора (защитного диода).
Для защиты от повышенного напряжение ( вне зависимости от причин появления) - реле напряжения.
Действительно работает сегодня.
Но, там разговор о высокочастотном фильтре...Т.е. подавлений (не пропуске) гармоник из сети и в сеть....
Вопрос был о импульсных скачках напряжения и способе защиты от данных импульсах...
Получается, что для защиты недостаточно одного реле напряжения...
Shturman1
7.2.2014, 10:05
Ну как вариант еще может быть установка ОПН ограничители перенапряжений. Вот их уже можно ставить в щит.
http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9150Но есть одно "но", для них нужно нормальное заземление. Оно у вас есть? Плюс к этому не очень привлекательная цена
Согласен, ОПН на основе варисторов и газоразрядных трубок для защиты (3 ступени) при наличии защитного защемления - это то, что доктор прописал...
Но, как быть если нет ЗУ.......
Shturman1
7.2.2014, 10:30
Цитата
Но, как быть если нет ЗУ.......
ограничиться только реле напряжения. По-моему вы сильно заморачиваетесь с этим
Цитата(Shturman1 @ 7.2.2014, 11:30)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
По-моему вы сильно заморачиваетесь с этим
Наверное так и есть. Но.. Хотелось узнать есть ли в природе ОПН для включение между фазой и N, PEN -проводниками? При отработки ОПН должен срабатывает АВ по КЗ!
Гость сочувствующий
8.2.2014, 12:52
Цитата(arakl @ 8.2.2014, 12:36)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
... При отработки ОПН должен срабатывает АВ по КЗ!
Если ОПН устанавливается на вводе, до коммутационных аппаратов, то как АВ сработает по КЗ? КЗ то в данном случае происходит до автомата!
А, что мешает установить варистор после АВ?
Гость сочувствующий
8.2.2014, 13:34
Цитата(arakl @ 8.2.2014, 13:02)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А, что мешает установить варистор после АВ?
А смысл? Перенапряжения, как правило, возникают во внешней сети, почему ОПН-ы и ставят на вводе. Встречал ОПН-ы на шинах 0,4 кВ в ТП.
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2014, 14:34)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Встречал ОПН-ы на шинах 0,4 кВ в ТП.
Вот именно, хочу установить ОПН на КТП для защиты электронного счетчика после ТК - далее три фидера ВЛ 0,4 с А-50!
Гость сочувствующий
8.2.2014, 18:26
Цитата(arakl @ 8.2.2014, 13:59)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Вот именно, хочу установить ОПН на КТП для защиты электронного счетчика после ТК - далее три фидера ВЛ 0,4 с А-50!
Не понял, что такое ТК?
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2014, 19:26)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Не понял, что такое ТК?
Трансформаторы тока
Цитата(arakl @ 9.2.2014, 10:35)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Трансформаторы тока
У всех ТТ а уВас ТК...
Извиняюсь дико! Конечно ТТ!
Работник
10.2.2014, 10:57
Цитата
У всех ТТ а уВас ТК...
У меня TA, и это правильно. Латиница.
Цитата(Работник @ 10.2.2014, 11:57)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
У меня TA, и это правильно. Латиница.
А у меня украинский
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Тоже правильно!
Электрон4ик
12.10.2016, 10:36
в реле напряжения рн
Фиксированное время срабатывания по Umах с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin с 12
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения
более 50 В от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже
155 В
с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения
более 30 В от уставки по Umах или выше 300 В с 0,12