Николай1981
Доброго времени суток! На предприятии решили поставить микропроцессорные блоки на ЭД 0,4 кВ. Поделитесь кто-нибудь, пожалуйста, опытом и статистикой, марки, производитель и т.п.Сейчас расматриваем реле РДЦ, РДЗ, МКЗиД. Двигатели от 0,25 кВт и выше.
arakl
Добрый день.
Эксплуатирую УБЗ (универсальны блок защиты на микроконтроллере) уже 3 -года.
Два стоит на 250 кВт, пуск звезда- треугольник и один на 75 кВт на насосной станции орошения.
С успехом.
Отработка по превышению тока - раза 3.
По повышенному напряжению - раз 10;
По дребезжанию контактов пускателя- 1;
По пропаданию фазы - 1;
По сухому ходу - около 15.
Николай1981
Спасибо! Почитаю описания.
arakl
Будут вопросы обращайтесь