kcav
Добрый день. Подскажите, как измеряется ток проводимости, сопротивление разрядников в процессе эксплуатации (линии 0,4/10 кВ)?
ez81
конкретнее разрядников на 6-10кВ или 0,4кВ? 6-10кВ установкой типа УВИ-70Скат или АИД-70 (ток утечки при номинальном напряжение для 6кВ-7,5кВ для 10ки-12,5 в основном независимо от типа) прикладывается постоянное напряжение смотрим ток утечки по прибору.
kcav
Так. Конкретнее 10 кВ, а прикладываем напряжение на разрядник (опн) - для этого значит отключаем линию, и нужно снимать опн, испытывать, а потом обратно ставить?
Работник
Цитата
прикладывается переменное напряжение 50гц смотрим ток утечки по прибору

Давно ли? ПТЭЭП Приложение 3, п. 17.3.
Цитата
Так. Конкретнее 10 кВ, а прикладываем напряжение на разрядник (опн) - для этого значит отключаем линию, и нужно снимать опн, испытывать, а потом обратно ставить?

По нормальному да. Можно попробовать без демонтажа, если в норме - хорошо, если нет - демонтировать.
Трубчатые конечно не испытывают. Только проверка геометрических параметров.
ez81
Виноват пробивное напряжение разрядников переменкой, а ток утечки постоянным напряжением РД34.45-51.300-97 гл.21.2 таблица 21.2 у ОПН переменным напряжением 50гц таблица 21.3
kcav
А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН?
Работник
Цитата
А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН?

Все так же -подать на него требуемое напряжение.
Соответственно отключить линию с этими ОПН, снимать заземление после подключения установки для испытаний. На коротких участках ВЛ - прокат халтура, на протяженных - далеко не факт. Утечка будет и по иозляторам и если выше нормы - значит выяснять в ОПН это или в линии.
Uran
Проще отцепить ОПН от проводов ВЛ.
dimone493
Цитата(kcav @ 10.2.2014, 6:57) *
А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН?

Можно под рабочим напряжением. Но:
1. Наличие спец прибора. Таковыми ни разу не пользовался только гуглил. Фактически это токоизмерительные клещи с циферблатом, которые улавливают маленькие токи (мкА). Возможно на следующий год закажем чё-нить.
2. Техническая возможность зацепиться за поводок заземления ОПН токоизмерительными клещами.

П.С. Прошу Вас не путать ОПН и разрядники, это очень важно, как для специалиста осуществляющего испытания и диагностику электрооборудования. Удачи.


И еще. Если пытаете ОПН или разрядник установкой, то отсоединяйте его от линии. Воздушки нынче в ужасном состоянии. Они Вам такое на приборе покажут - УЖАС.
Евгений
На ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должны датчики ставить - к ним прибор подключаешь и без вывода в ремонт проверяешь.
Uran
Евгений, на ОПН 35-110кВ не всегда датчики ставят, на 10кВ кто их будет ставить, тем более на ВЛ.
Работник
Цитата
На ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должны датчики ставить - к ним прибор подключаешь и без вывода в ремонт проверяешь.

Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками?

Цитата
Можно под рабочим напряжением. Но:
1. Наличие спец прибора.

Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам.
Евгений
Проморгал про класс напряжения, извиняюсь.
Roman D
Цитата(Работник @ 13.2.2014, 7:41) *
Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам.

Любых клещей с разрешением в 1 мА весьма мало. А клещей, отличающих 1 мА от 0,7 ма, вообще не знаю.

Цитата
Данное испытание ОПН необходимо проводить на сухих и чистых ОПН, которые предварительно отсоединяем от сети. Температура проведения испытания ограничителей перенапряжения должна быть в пределах 20±15° С.

Испытательное напряжение переменного тока (действующее значение) должно быть равно наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению ОПН.

В руководстве по эксплуатации нелинейных ОПН РТ-10/11,5 (ограничителей перенапряжения) серии Таврида Электрик говорится, что действующее значение тока проводимости должно быть не более 0,7 (мА).
Работник
Цитата
Любых клещей с разрешением в 1 мА весьма мало. А клещей, отличающих 1 мА от 0,7 ма, вообще не знаю.

Конечно не любые. Вот например Сонел CMP-200. Диапазон от 0,01 мА, но видимо опечатка т.к. разрешение 0,1мА.
Конечно это будет "колхоз", и этот метод можно иметь ввиду, но официально испытывать как принято в НТД и у производителя.
dimone493
Цитата(Работник @ 13.2.2014, 7:41) *
Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками?


Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам.

Доказывать ничего не надо в ПТЭЭП все есть. Методика надо конеч.

Почему сообщения не полностью читаем? Вы так наверное и правила читаете через каждые 15 страниц по абзацу, конечно нормы в ПТЭЭП Вам не увидеть.

"Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста.

За неумение отличить мкА и мА я бы на месте админов снимал статус VIP.
Roman D
Цитата(dimone493 @ 14.2.2014, 22:00) *
"Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста.

Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении:
Цитата
1. Наличие спец прибора. Таковыми ни разу не пользовался только гуглил. Фактически это токоизмерительные клещи с циферблатом, которые улавливают маленькие токи (мкА).

- несколько непрофессионально выразились.
Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача.
dimone493
Цитата(Roman D @ 14.2.2014, 22:53) *
Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении:

- несколько непрофессионально выразились.
Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача.

Это в ПТЭЭП России написано.
таблица 17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений.

Наименование испытания
Вид испытания
Нормы испытания
Указания

17.4. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений.
М
Значения токов проводимости ОПН должны соответствовать указанным заводом-изготовителем или приведенным в табл. 24 (Приложение 3.1).
В процессе эксплуатации для ограничителей 110 и 220 кВ измерения рекомендуется производить без отключения от сети ежегодно перед грозовым сезоном по методике завода-изготовителя.

Давайте тогда посадим производителей сего прибора и за одно приборов измерений заземления. Заставляют нас к заземлению прикасаться, ишь чего выдумали.


Кстати никто не упоминал клещи до 1000 В. И подаваемое напряжение в разы больше номинального, скажите же сколько и ссылку дайте пожалуйста вдруг я не прав.
ez81
Цитата(dimone493 @ 15.2.2014, 14:15) *
Это в ПТЭЭП России написано.
.

Если Вы о 110кВ и 220кВ то Вы не найдете установок по всей стране с номинальным испытательным напряжением 110 и 220кВ, (есть в Саратове, Астрахани ЮФО)допустимо опн-220кВ измерять ток проводимости 75кВ-50гц. А максимальные токи для ОПН-110-750кВ даны в мА в таблице 21.3,РД34.45.-51.300-97,для разрядников в мкА табл.21.2
Roman D
Цитата(dimone493 @ 15.2.2014, 12:15) *
Кстати никто не упоминал клещи до 1000 В.

Упоминал Работник. "Любые".

dimone493, а вот скажите, этот ваш итальянский чудо-прибор с высоковольтными клещами: он как, как средство измерения сертифицирован? Применяемые в нем принципы измерения несколько отличаются от общепринятых. И устройство позиционируется не как испытательная установка, а как
Цитата
Прибор SCAR10 применяется для проверки работоспособности ограничителей перенапряжения (ОПН) с металлоксидными нелинейными сопротивления и, устанавливаемых в высоковольтных сетях передачи и распределения.


К сожалению, переведённая роботом инструкция неудобоварима; может, у Вас на человеческом языке есть? Я искал те марки ОПН, что упоминаются в ней, но Гугл оказался бессилен.

Для варисторов существует т.н. классификационное напряжение, т.е. напряжение при определённом токе. Оно определяет точку излома характеристики варистора, когда он начинает, так сказать, открываться. Правда, какой-то чан в Википедии написал, что классификационное напряжение рояли не играет; да и Бог с ним.

Итак, какими приборами должна обладать ЭТЛ для испытания ОПН? Поделитесь опытом, коллеги!
Andreywitaljevich
Цитата
Итак, какими приборами должна обладать ЭТЛ для испытания ОПН? Поделитесь опытом, коллеги!


Для измерения под рабочим напряжением применяется прибор РМПКТУ-01 в комплекте с датчиками тока РМ ДТУ, которые устанавливаются в рассечку заземляющего спуска ОПН, основание ОПН должно быть изолировано от земли. Применяются в основном для ОПН-110. Прибор показывает не только ток утечки варисторов, но и ток по внешней поверхности ОПН, то есть можно отличить дефект покрышки от повреждения варисторов.
Для классических испытаний ОПН (с отключением) требуется лишь мегаомметр и источник повышенного переменного напряжения не менее 88 кВ, и миллиамперметр со шкалой 0,5 - 1 мА.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 5000 Мом, ток утечки 200-300 мкА, ориентироваться лучше на паспортные данные завода-изготовителя.
Karasev
http://www.lme-opn.ru/sit.htm
dimone493
Цитата(Roman D @ 14.2.2014, 22:53) *
Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача.

Цитата(dimone493 @ 15.2.2014, 12:15) *
И подаваемое напряжение в разы больше номинального? скажите же сколько и ссылку дайте пожалуйста вдруг я не прав.

Не увидел ответа. Для 110 кВ - 73 кВ, для 150 - 100 кВ, это в разы больше или меньше я запутался? Или мне в дурку пора? 100 кВ нормальной лаборатории не сложно найти. А вот пьяным бомжам, как писал Роман Д в другой теме, в спецовке и аттестатами негде взять.
А для измерения тока можно кстати сие приобрести. Кстати скорее всего это и французское чудо SCAR-10 попробую заказать на след год, а сертификат щас любой китаец смалюет.

А может и Клещи KEW 2432 посмотрим подумаем и финансирование если позволит
Работник
Цитата
Почему сообщения не полностью читаем? Вы так наверное и правила читаете через каждые 15 страниц по абзацу, конечно нормы в ПТЭЭП Вам не увидеть.

"Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста.

Читаю я полностью. И вы читайте, разговор про ОПН 0,4-10 кВ. Там мкА нам не нужно знать. Ток не более 0,7мА.
Давай те норму из ПТЭЭП что я не увидел.
Цитата
К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача.

Я говорю про измерения на заземляющем спуске.

Цитата
Итак, какими приборами должна обладать ЭТЛ для испытания ОПН? Поделитесь опытом, коллеги!

АИД-70М, Скат-70 и т.п.

ПС Моим статусом не колите в меня. Я его себе не присваивал и не считаю себя знающим больше кого-либо изначально. Если я не прав - признаю, и готов понести взыскание.