Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение счетчика Меркурий 230 ART-00 к трансформатору тока ТПОЛ-10
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Harry_Topor
Добрый день. Возникла проблема с подключением счетчика Меркурий 230 ART-00 к трансформатору тока ТПОЛ-10. Вышлите электрическую схему подключения непосредственно трансформатора тока к счетчику. Обмотка 2И1-2И2 не используется. Если нет схемы подключения, тогда поясните необходимо ли заземлять обмотку 1И1-1И2 и 2И1-2И2.
yuoras
2и1 и 2и2 - это релейная защита, если не используется , просто закоротите и всё.
1и1 и 2и2 , надо заземлять вторичные обмотки ТТ (это обусловлено не точностью измерений , а с техники безопасности.Есть даже требование в ПУЕ . Но и без заземления будет работать !!
arakl
Добрый день уважаемые.
Вопрос: если снять счетчик на поверку, то ТТ необходимо закоротить, верно?
yuoras
Да , всё верно
Harry_Topor
Спасибо
arakl
Спасибо, коллега!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.