ink_elec
Идет проект реконструкции АСУТП и для всех НПС (нефтеперекачивающая станция) проектант заложил УПСы 400VAC/24VDC (от 2 до 16кВт) елтековские с резервом лишь по выпремителям. На каждый УПС от 7 шкафов автоматики разного калибра (это ПАЗы, ГС, АСПТ и СКАДА). По мануалам в УПСах все завязано на контроллере, который не резервируется. Соответственно при выходе из строя контроллера, "на коленке" восстановить систему не получиться.
В щитах пока имеются резервированные БП 24VDC, но при внедрении УПСов 24В их демонтируют.

Есть ли производители модульных систем у которых резервирование возможно по всем модулям?
Стоит ли переходить на 24В?

Зы. Сам пока склоняюсь к 230/400В УПСам, по причине возможности организации байпаса.

Зы.Зы У нас для офиса (9 этажей) стоял УПС 400В 2+1 по 40кВт (1 в горячем резерве).Казалось бы круче некуда, но погорели платы управления и еще чего то там и больше 6 месяцев офис остался без чистого питания. Пришлось для особо критичных потребителей (серверная, ЦДП) забирать УПСы из подразделений.
Поэтому как то не очень доверяю сложным устройствам.
Roman D
Переход на 24 В DC имеет резон только при наличии аккумулятора, непосредственно работающем на шине питания в буферном режиме. А все эти упсы-шмупсы имеют надежность на порядок-другой ниже аккумуляторов.
ink_elec
Цитата(Roman D @ 15.2.2014, 22:47) *
Переход на 24 В DC имеет резон только при наличии аккумулятора, непосредственно работающем на шине питания в буферном режиме.
АКБ в буферном режиме есть.
Контакторы LVBD и LVLD1 системы Flatpack2 оснащены магнитным переключателем.
При обычной работе на катушку контактора напряжение не подаётся. Изменение закрыто/открыто или наоборот происходит при подаче на катушку обратного импульса.
LVBD, Отключение АКБ при низком напряжении;
LVLD, Отключение нагрузки при низком напряжении.
Емкость АКБ заложена на 3 часа автономной работы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А вот уже и возможная причина выхода из строя контроллера и я так понимаю всей этой системы, которая меня беспокоит.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Зы. Что на 24VDC, что на 230 VAC брать будем on-line UPS.
Какие будут преимущества у 24VDC ?
Anatoli
модули елтек СМПС 1000 могут работать автономно, без контроллера, напряжение выставляется резистором на морде каждого выпрямителя. Контроллер там больше для мониторинга и контроля. Я на стойке СМПС 6000 собрал полуавтомат сварочный, реально неубиваемые. Если оборудование будет на 24 вольта, то оно напрямую от АКБ, ельтек будет как зарядник.