Идет проект реконструкции АСУТП и для всех НПС (нефтеперекачивающая станция) проектант заложил УПСы 400VAC/24VDC (от 2 до 16кВт) елтековские с резервом лишь по выпремителям. На каждый УПС от 7 шкафов автоматики разного калибра (это ПАЗы, ГС, АСПТ и СКАДА). По мануалам в УПСах все завязано на контроллере, который не резервируется. Соответственно при выходе из строя контроллера, "на коленке" восстановить систему не получиться.
В щитах пока имеются резервированные БП 24VDC, но при внедрении УПСов 24В их демонтируют.
Есть ли производители модульных систем у которых резервирование возможно по всем модулям?
Стоит ли переходить на 24В?
Зы. Сам пока склоняюсь к 230/400В УПСам, по причине возможности организации байпаса.
Зы.Зы У нас для офиса (9 этажей) стоял УПС 400В 2+1 по 40кВт (1 в горячем резерве).Казалось бы круче некуда, но погорели платы управления и еще чего то там и больше 6 месяцев офис остался без чистого питания. Пришлось для особо критичных потребителей (серверная, ЦДП) забирать УПСы из подразделений.
Поэтому как то не очень доверяю сложным устройствам.