Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТТ по 10 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Гость_Гена_*
Трансформаторы тока ТВК-10 (2 шт.) подключены к счетчику по стандартной схеме ( с И1 фазы А и С идут токи в первую и седьмую клемму счетчика, общий "ноль" с И2 этих фаз заземлен и идет в четвертую клемму. На счетчике соответственно установлены перемычки).
При подаче нагрузки вырисовывается следующее: по фазе А и С нагрузка одинаковая, по фазе Б (ноль) в половину меньше. Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С, такого быть не может. Контакты проверял, даже провода заменил. Есть у меня подозрение в обрыве контакта вторичной обмотки в одном из трансформаторов. Никто с таким не сталкивался?
arakl
А, что по напряжению с НТМИ -10?
Roman D
Цитата(Гость_Гена_* @ 20.2.2014, 10:48) *
Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С

Не совсем так; минус геометрическая сумма токов А и С. Если бы сгорела одна из измерительных обмоток, в фазе В был бы ток, равный току в оставшейся фазе.

Для начала замерьте ток на счетчике клещами.
РоманК
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+-
yuoras
Цитата(РоманК @ 21.2.2014, 20:32) *
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+-


При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются.
При нормальном раскладе , он просто двойной.
Схема "восьмёрки" очень хорошо показывает одинаковый ли , коэффициент ТТ фаз А и С.
Roman D
Цитата(yuoras @ 21.2.2014, 21:54) *
При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются.

Что такое "восьмёрка" в узлах учёта и почему токи суммируются?
Vasamba
Посмотрите cosFI по фазам.
yuoras
Roman D
Я не художник , прикинул схему в Паинте

Это схема для проверки вторичных токовых цепей.

Подаём напряжение (я подаю 12V) на первичку и ток в зависимости от коефициента ТТ.
Один трансформатор включен верно , а второй с помощью перемычки вывернутый.
Получается на вторичных "0" ток просто удвоится.
К примеру на И1 Первого ТТ 2А И1 Второго ТТ 2А то в 0 будет 4 А.

Это всё согласно для подключения не полной звезды(Нули вторички объедены).