Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сближения с КЛ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Олега
Согласно А5-92 сближение с фундаментом не менее 600
Охранная зона кабеля по А5-92 - не менее 1 м
Трасса из нескольких кабелей, в т.ч. 10 кВ
Архитекторы шлепнули здание на ситуационный план на расстоянии 900 от трассы, однако фундамент выступает на 300.
Вроде бы как и можно (понятно с согласованием с владельцем трассы), 600 остается, но может чего подскажете ?
электрик Дмитрий
Неплохо было бы проверить размеры котлована, под фундамент, есть высокая вероятность что кабель повиснет в воздухе во время строительства, тогда прийдется выносить кабель. Ещё мы в таких ситуация (если кабель в воздухе висеть вроде бы не должен, но есть угроза повреждения в процессе производства строительных работ) обычно предусматривали защиту кабеля на время строительства: два швеллера, один под кабель, другим накрываем и свариваем между собой.
Олега
Спасибо за подсказку. У меня 2 на 0,4 и 6 на 10 кВ. Кроме как с матом с архитекторами не разговариваю - расположение гаража они уже согласовали и не двинут.
По ПП160 охр.зона тоже в 1м от крайних кабелей и согласования для вторжения вряд ли получим. С другой стороны эти же архитекторы впендюрили стоянку автомобилей (открытую), проезд и контейнерную площадку. Запрета в ПП вроде бы нет, однако без согласования думаю не обойтись и опять же вряд ли получится.
В правилах благоустройства муниципальных образований обычно присутствует пункт (в соотв. с метод рекомендациями по Приказу Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 :
"На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций."
Во многих городах есть. Вот только Питерского такого Правила не обнаружил. icon_sad.gif
бармалей
могу посоветовать только, пусть сначала архитЭкторы согласуют установку здания в отделе подземных коммуникаций, а далее по результатам согласования действовать вам
электрик Дмитрий
Цитата
пусть сначала архитЭкторы согласуют установку здания в отделе подземных коммуникаций,
А вот это проблема. По крайней мере у нас в организации. Отдел ген.плана с архитекторами здание привязали, а после задание на вынос сетей смежным отделам(электрики, ВК-ники и т.д.), т.е. нам. Они боги, а мы обслуживающий персонал.

Цитата
ороны эти же архитекторы впендюрили стоянку автомобилей (открытую), проезд и контейнерную площадку.
Под своей стоянкой(открытой), т.е спроектированной нами же, мы в проекте свои кабели прокладывали(не имеющие отношения к стоянке), защищали трубами, у экспертизы вопросов не было. Правда было это не в Питере.