Гость_Анатолий_*
6.3.2014, 11:57
Возможно ли прокладка кабеля для розеток в стяжке пола? Обьязательно в гофре или трубе?
Для себя - можно делать как хотите.
Если объект под сдачу - Способ прокладки электропроводки, должен обеспечивать ее сменяемость. Т.е. в трубе.
Не то, чтобы возможна, но это один из способов прокладки кабеля.
Вобще для такой прокладки по уму надо бы использовать либо тяжёлую гофру, либо ПНД, но если для дома, то нагрузка на пол и сама стяжка будут минимальными, так что и обычная ПВХ-гофра должна подойти.
Shturman1
6.3.2014, 12:31
Цитата
обычная ПВХ-гофра должна подойти.
под действием раствора не деформируеться? ИМХО лучше тяжелую гофру, а еще лучше ПНД.
Гость_Анатолий_*
6.3.2014, 13:56
Сколько кабелей можно проложить в гофре? где лучше в таком случае ставить распред коробку? и на освещение тогда пускать кабель через выключатель,что даст существенную экономию кабеля. В разводке хочу использовать кабель ВВГ или ВВП или же лучше какой то другой?
Shturman1
6.3.2014, 14:13
ИМХО такие вопросы индивидуальны в каждом конкретном случае и решаються на стадии проектирования. Нам, вашей квартиры, или хотя бы плана не видно.
___VITOS___
6.3.2014, 14:28
Вполне возможно, да и сейчас часто так делают, в современных жилых многоквартирных домах, особенно в серии П-44, либо по потолку либо в стяжке, ибо на штробы в стенах там суровое табу, особенно на горизонтальные. А делают кому как удобнее. Благо в одно время оч. много новостроек оббегал.
Это строящийся частный дом.И всю разводку хочу сделать сам,но по правилам.
Alexdovgal
6.3.2014, 16:03
Порокладка кл в подготовке пола - делается во многих новостройках , для этого используется гофра Копос super monoflex или аналог, применить кабеля лучше с индексом ВВГ НГ-НД или ВВП нг-нд . А сеть освещения выгоднее монтировать сверху по стенах и потолку , а то за счёт спусков много кабеля уходит , а установка распредкоробок в сети освещения так же помогает экономить кабель ,
в одной гофре -1линия, если будете ставить распредкоробки ,то как правило, они располагаются в 20 см от потолка, над выключателем
Shturman1
6.3.2014, 16:07
Цитата
а установка распредкоробок в сети освещения так же помогает экономить кабель .
народ сейчас хочет что б без распредкоробок. Типа "шоб красиво было"
Alexdovgal
6.3.2014, 16:11
Согласен , но но если в коробку заходит 8-10 кабелей , а сколько спусков по стене делать ,как правило кто платит тот музыку заказывает , у каждог клиента свои возможности и потребности,
для ТС , при прокладке в кабелей в полу на розеточные группы можно использовать глубокие подрозетники и в них делать распайки на другие группы розеток
Shturman1
6.3.2014, 16:14
"красота требует жертв". В данном случае жертвой будет перерасход кабеля. Каждый ищет решение по карману. Хочеш "шоб красиво" плати за кабель.
В трубе однозначно пластик, будет надежнее и заменить можно. Для общей информации в кабель канале площадь кабелей по отношению к площади канала не более 70%. Сети аварийного освещения и других уровней напряжения в разных каналах или разделенных. Ответвления делаются в распредкоробках но не шлейфом. Мало что хочет дядя .
Гость_Анатолий_*
11.3.2014, 15:46
Цитата(ez81 @ 6.3.2014, 18:50)
Ответвления делаются в распредкоробках но не шлейфом.
Не совсем понятно,почему не шлейфом. А как? Завожу в комнату кабель 2,5 кв на первую розетку,от первой разетки на вторую,от второй на третью или нужно на каждую розетку свой кабель, или нужно завести в комнату к распредкоробке кабель 4кв а потом к каждой розетке свой кабель?
Делайте, но учтите, что в данном случае нагрузка со всех розеток ляжет на один кабель
Костян челябинский
11.3.2014, 18:11
Цитата(с2н5он @ 11.3.2014, 18:56)
Делайте, но учтите, что в данном случае нагрузка со всех розеток ляжет на один кабель
А при схеме "звезда" она не ложится на общий питающий кабель? Ветвление за механизмом розетки применяется довольно часто, но лучше в этом случае действительно не делать шлейфы на самих контактах розетки. Если применяете не самые брендовые и дорогие из них при установке в коробку могут сломаться эти самые клеммы. Лучше применить коробки глубиной 65 мм, сделать нормальное и разрешенное соединение (сварка, пайка опрессовка, клеммы винтовые), от него сделать ответвление на розетку и все будет окей
Костян челябинский
11.3.2014, 18:23
Ну когда приходит питающий кабель в РК и потом отдельными кабелями идет питание на розетки.
Питающий кабель одинакового сечения с разветвляющими
Цитата(Костян челябинский @ 11.3.2014, 19:11)
А при схеме "звезда" она не ложится на общий питающий кабель?
Звезду не разу не применял, ибо не ставил рядом ни разу более двух (двойной) розеток
Костян челябинский
11.3.2014, 19:01
с2н5он, я имел ввиду, что когда на комнату или другую группу розеток приходит кабель, на него так же ложится вся нагрузка группы. И это без разницы, какая схема применена - шлейф или "звезда". А насчет 4х квадрат питающего - не нужно такое сечение. ВСЕ делайте 2,5. и под автомат С16
Артем Тольятти2
11.3.2014, 22:05
У себя делал разводку по розеткам шлейфом, но жилы не разрезал (винтики выкручивал и петельку в зажим), это надо измочиться, и не с каждым видом розеток это проходит.
Alexdovgal
12.3.2014, 10:02
А я ставлю глубокие подрозетники глебиной 60-80мм и соединяю кабель как в распредкоробках , соединёния прячу за розетками, один минус-максимум можно туда упаковать 3-4кабеля ,если работать с ВВГ или ВВП
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.