АрканЗас
12.3.2014, 15:38
Товарищи! Нужна схема АВР на два ввода, без секционного переключателя, на контакторах LC2D с индикацией наличия напряжения на вводах, и кулачковым переключателем 4G-10 на две позиции ручн. режим - автомат., на оборудовании Schneider Electric, на РКФ ( к примеру RM35TF30). Вопрос в том, как подключить 4G-10? В общем нужно в прикрепленную схему добавить переключатель. Спасибо.
Мдя! поищите в интернете, схем навалом, а то что изображено на рисунке....... простите, но руки бы оторвал за такой проект
То что нужно в интернете к сожалению нет. И что Вас смутило в этой схеме, самая примитивная рабочая схема авр.
не знаю к счастью или к сожалению, но там есть все. Схема действительно примитивная, поэтому и говорю. Лень искать. А смутило? Реверсивный пускатель, как вы его назвали, потому и реверсивный что меняет местами 2 фазы чтобы двигатель вращался в обратную сторону, на схеме оба ввода сфазированы! Следовательно реверсивным его называть нельзя. Контакты КМ и реле обозначаются КМ1.1, КМ1.2 и т.д а не так же как катушка. Где обозначения номиналов АВ. Ну вообщем мелочи, ну неприятно. Если Вы студент то простительно, а если ужо проектировщик, то .... наверное новичек
АрканЗас
13.3.2014, 10:11
Если было бы то что я ищу, то сюда бы не написал. 1. Контактор с мех.блокировкой, двигатели тут не причем, служит для того чтобы два ввода не включились. 2. Обозначения... я же не докторскую пишу, схема набросана за 2 минуты. 3. Обозначения автоматов роли вообще никакой не играют, а на защиту РКФ и цепей управления 6А за глаза, даже много, это каждый знает.
И да, хочу поправить себя в вопросе, нужна схема с контролем двух вводов, на двух РКФ, с переключателем кулачковым, на 3 положения( приоритет 1-го ввода, выкл, приоритет 2-го ввода).
moshkarow
13.3.2014, 20:29
почитайте на досуге
Автоматика электрических сетей 6-35 кВ в сельской местности. Шабад М.А., 1979
http://depositfiles.com/files/niswdgl99 Байтер И.И. Защита и АВР электродвигателей собственных нужд
http://depositfiles.com/files/y0nbofi9x я бы не применял механическую блокировку.
АрканЗас
14.3.2014, 11:00
Одной электрической блокировки не достаточно, механическая обязательно нужна.
moshkarow
14.3.2014, 11:11
спорное утверждение.
всю жизнь делали без механической блокировки , а где была убирали.
Механическая блокировка не надежна , не долговечна ( я говорю про мех блокировку одного известного российско***** производителя )требуется точная и правильная настройка и регулировка контактора (мало габаритного ) контактора
АрканЗас
14.3.2014, 11:36
Для чего же она в таком случае вообще нужна?
Насчет российского производителя, в вопросе звучала фирма SE.
moshkarow
14.3.2014, 11:41
схема проще .
АрканЗас
14.3.2014, 14:15
Просим.
moshkarow
14.3.2014, 14:45
Из каталога ИЭК
АрканЗас
14.3.2014, 15:04
Хм... я дико извиняюсь, но в чем собственно выражается простота по сравнению с моей, и собственно, перевернутый треугольник с пунктирными линиями по бокам, это и есть мех.блокировка.
Цитата
... схема с контролем двух вводов, на двух РКФ, с переключателем кулачковым, на 3 положения( приоритет 1-го ввода, выкл, приоритет 2-го ввода).
Что имеется в виду
ВЫКЛ?
Отключение обоих вводов?
АрканЗас
14.3.2014, 15:25
да
Переключатель или искать с соответствующей схемой переключения или перебирать имеющийся (переставлять кулачки).
Мастер Джу
14.3.2014, 21:22
Контролер АВР наберите в поиске,купите что понравилось,дальше я думаю все понято.
Вот первый например:
http://ruskransnab.ru/kontroller-avr
АрканЗас
25.3.2014, 10:22
При чем тут контроллер, вопрос был именно про ркф.
Цитата(Гость @ 14.3.2014, 17:00)
Чем не подошла предложенная схема?
АрканЗас
28.3.2014, 15:19
Я на ней и остановился 4G10-53 поставил и еще индикацию работы вводов добавил и к KV2 и KV1 (контактам НЗ) в паралель поставил по 1НО от 4G10.