Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: заземление шины pe
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Гость_Артем_*
Здравствуйте, ситуация следующая. Имеется здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого же здания. В ТП по 0.4 кв нейтраль заземлена на контур заземления здания. Питание от тп на вру приходит 4-х жильным кабелем, далее во вру будет сделано разделение pen-проводника. Можно ли шину pe (для разделения используются шина N и шина PE соединенные перемычкой) во вру соединить (заземлить) не на повторное отдельное заземление (которого нет), а на общий контур заземления здания.

И второй вопрос, если помещение не жилое ,а мастерские или производственные помещения, тогда ведь система tn-c вроде не запрещена?
FRAER
Не можно, а нужно
Работник
Подключайте на существующие заземляющее устройство.
Если оборудование предусматривает подключение по TN-C - можно конечно такие сети и проложить, но есть ли смысл? Поменяете станок, а на нем 5-ти проводное подключение. Прокладывать проводник придеться.
Лучше сразу делать по TN-C-S
Гость_Артем_*
Спасибо за ответы, сам точно также думаю, просто смутило что при таком подключении будут два параллельных проводника ( pen питающего кабеля и стальные полосы контура заземления) и таким образом при подключении 1-но фазной нагрузки ток потечет частично через pen и частично через контур заземления.
___VITOS___
Цитата(Гость_Артем_* @ 17.3.2014, 12:17) *
таким образом при подключении 1-но фазной нагрузки ток потечет частично через pen и частично через контур заземления.

Подключите через небольшое сопротивление, хотя обычно сопротивление контура заземления маленя больше РЕNа, и ток стабильно бежит только в РЕN.
Работник
Цитата
Подключите через небольшое сопротивление,

Это совсем не зачем. Да и как это представить вообще? Подключить заземляющий проводник через сопротивление?

Сопротивление РЕN из цвет мета, будет все же ниже стального заземляющего проводника. Если и будет течь ток по заземляющему - это не так страшно.
Sist
здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого же здания.
В ТП по 0.4 кв нейтраль заземлена на контур заземления здания.
повторное отдельное заземление (которого нет)

нейтраль заземлена? если да то используйте
контуров заземления для тп должно быть два.
Работник
Цитата
контуров заземления для тп должно быть два.

Заземляющее устройство одно, выводов - два.
Олега
Цитата(Работник @ 18.3.2014, 9:30) *
Заземляющее устройство одно

Не обязательно.
НЭ: "В тех случаях, когда существует возможность передачи недопустимо высокого потенциала в сеть низкого напряжения, ГОСТ [3] требует раздельного заземления высоковольтного оборудования ПС 6(10)/0,4 кВ и нейтрали обмотки низкого напряжения силового трансформатора на независимые заземлители. Однако действующие ПУЭ такого независимого заземления не допускают (п. 1.7.98 и др.). Очевидно, что требования ПУЭ в данном случае нуждаются в корректировке."
В тексте шла речь про ГОСТ Р 50571.18, на сегодня ГОСТ Р 50571-4-44-2011.
Работник
Спасибо, буду знать. Хотя подобную реализацию не встречал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.