Цитата(с2н5он @ 18.3.2014, 23:00)

Мощность какая?
"КТП-СЭЩ странсформатором ТМГ-40/10/0б4кв,Y/Y-0, с автоматическими выключателями TD100N(63A-1шт;40A-2шт.)
Расстояние от КТП до цетра нагрузок составляет около 200м. При данной удалённости КТП нормируемое сечение воздушной линии СИП для расчётной нагрузки 30квт составит 70-95мм2.
Расчётный ток олнофазного короткого замыкания при данной удалённости КТП составит около 280А. По данным завода-изготовителя КТП ЗАО "ГК Электрощит"- ТМ Самара" г. Самара автоматический выключатель TD100N с током расцепителя на 63 А имеет фиксированную 10 кратную уставку по току срабатывания при кз. Для срабатывания защитного отключения выключателя ток кз должен быть не менее 630 А, что при данной удалённости КТП не выполнимо. Кроме этого время срабатывания защиты не должно, согласно требований ПУЭ, превышать 5 сек, что соответственно тоже не выполняется.
Для обеспечения требуемой, согласно нормам, защиты питающей линии, оборудования и потребителей необходимо:
- приблизить КТП к центру нагрузок, или
- разделить нагрузки и запитать их несколькими линиями от КТП, снизив соответсвенно сечение(сопротивление)питающих линий и уставки выключателей КТП".
Из письма проектной организации.
Звонил сейчас в сети-мягко послали подальше сказав, что они ничего не будут переделывать. Их работа верная и проектная организация им не указ!