Здравствуйте.

Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер?
REYNOR
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.3.2014, 12:44) *
Здравствуйте.

Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер?

Первое, что пришло на ум - кто-то ворует электроэнергию и подключил в качестве нейтрали батарею.
Отключите стояк подъезда, проверьте наличие тока, потом отключайте квартирные автоматы, проверяйте после каждой. Так локализуете от кого течет. Естественно, это ваш электрик должен делать.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(REYNOR @ 19.3.2014, 11:36) *
Первое, что пришло на ум - кто-то ворует электроэнергию и подключил в качестве нейтрали батарею.
Отключите стояк подъезда, проверьте наличие тока, потом отключайте квартирные автоматы, проверяйте после каждой. Так локализуете от кого течет. Естественно, это ваш электрик должен делать.


Электрики впятером пытались: отключали по этажам. Ток пропадает если только отключить сразу два подъезда, если по одному, то ток остается. На батарее сейчас тока нет, но на арматуре остался. Напряжение при соединении арматуры и ноля из розетки - 0 вольт. Что это такое может быть? Местные электрики с ответом затрудняются.
haramamburu
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох!
Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет.

ЗЫ Ни в коем случае не отключать стояковый нуль не отключив предварительно 2е фазы из 3х.
REYNOR
haramamburu, согласен. Раз такое дело, то на арматуре перетоки. Где-то нуль хилый и может скоро отгореть. Но вот дело в том, что кто-то пускает-таки. Если бы связи не было с арматурой, то и потенциала бы не было. Т.е., все равно у кого-то есть утечка.
___VITOS___
Цитата(haramamburu @ 19.3.2014, 12:30) *
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох!
Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет.


А может даже и не стояковый, а какое-нить му,,ло сделало в квартире зануление и заземлило его на трубы отопления\водоснабжения\арматуру, нолик на вводе в его квартиру отгорел или посыпался, в итоге ток там где не надо по всему дому.
haramamburu
Цитата(___VITOS___ @ 19.3.2014, 14:35) *
а какое-нить му,,ло сделало в квартире зануление и заземлило его на трубы отопления\водоснабжения\арматуру,
токовые клещи и вперед....
Гость_Дмитрий_*
Цитата(haramamburu @ 19.3.2014, 12:30) *
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох!
Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет.

ЗЫ Ни в коем случае не отключать стояковый нуль не отключив предварительно 2е фазы из 3х.


Я точно не пойду отрубать фазы, а местные электрики из ЖЭКа какие-то вялые и непонятливые. Где в Питере можно найти адекватных электриков и можно ли их нанять вместо ЖЭКовских?
REYNOR
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.3.2014, 13:41) *
Я точно не пойду отрубать фазы, а местные электрики из ЖЭКа какие-то вялые и непонятливые. Где в Питере можно найти адекватных электриков и можно ли их нанять вместо ЖЭКовских?

Раз электрики ЖЕКа вялые, то можно обратиться в энергосбыт - типа подозреваю, что кто-то ворует электроэнергию и описать ситуацию (типа есть подозрение, что кто-то зацепился на батарею или т.п.).
Либо сначала обратиться к руководству ЖЕКа.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(REYNOR @ 20.3.2014, 11:08) *
Раз электрики ЖЕКа вялые, то можно обратиться в энергосбыт - типа подозреваю, что кто-то ворует электроэнергию и описать ситуацию (типа есть подозрение, что кто-то зацепился на батарею или т.п.).
Либо сначала обратиться к руководству ЖЕКа.


Руководство ЖЭКа, к сожалению, не лучше электриков. Сотрудник Электросбыта был, но они занимаются только счетчиками, на остальное им наплевать, как это ни странно. Единственные, кто проявляет активность - это пожарный надзор. Вообще, есть возможность пригласить сторонних электриков и выставить потом счет ЖЭКу?
Олега
ЖЭК - обслуживающая организация. Просто так "позвать" может выйти боком (есть правила эксплуатации, привлечения работников сторонней организации - командировочного персонала).
Кстати, "сторонние" могут оказаться еще хуже штатных.