Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Категория электроснабжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Денис Сергеевич
Помогите найти ссылку на нормативный документ или что-нибудь. Где кафе площадью 200 кв. м. можно питать по одной ВЛ. И допускается ли вообще питание электроприемников 2-ой категории по одной линии. Или каким образом можно отнести это кафе к электроприемникам 3-ей категории.
Flash
Сослаться могу только на свой старый конспект.

Цитата
И допускается ли вообще питание электроприемников 2-ой категории по одной линии.


Допускается, если есть резервный генератор с ручным пуском.

Цитата
Или каким образом можно отнести это кафе к электроприемникам 3-ей категории.


При прерывании электроснабжения на время до 24 часов НЕ нарушается техпроцесс, из-за чего предприятие НЕ несёт убытки; НЕ гибнут люди и т.д.? Если "ДА" - то 3 категория.

Имхо: кафе, магазины, парикмахерские и т.д. должны "катить" по 2 категории, но по факту получается 3-я.
icon_cool.gif
Джин
Смотри СН 31-110:
Табл. 5.1 Предприятия общественного питания - 2 категория.
Т.е. отнести к 3 категории нельзя.
По второй категории см. ПУЭ 1.2.20 ... допустимы перерывы эл.снабжения на время, необходимое для включения резерв. питания действиями деж. персонала или выездной бригады.
Так что, питать можно по одной линии, +автономный источник. Либо, если эта одна линия может с одного конца подключиться к одному трансу, а с другого ко второму трансу (не паралельная работа!!).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.