Black_Berkut
28.11.2006, 12:31
Подскажите документ, регламентирующий опломдировку автоматов?
Максачёв Макс
28.11.2006, 14:57
Смотри ПТЭЭП
2.11.20. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам
тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и
устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток
трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении
расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне
высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым
присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов
напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым
подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля
за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов
пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов
счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных
приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических
цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными
знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
Насколько я знаю основное требование ЭСО - невозможность доступа к токоведущим частям находящимся перед учётом, а как это будет сделано, решают они, и правила на стороне ЭСО.
Макс респект!!! Замучили меня данным вопросом всякие люди, где взять инфу не знал.