Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Возможности ЭТЛ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


electrik2008
Всем доброго времени суток.Вопрос в следующем: есть два кабеля 6 кВ АСБ6 3х185 проложенных параллельно на расстоянии примерно 15-20 см в одной траншее. Один кабель под напряжением другой отключен. Может ли ЭТЛ определить какой именно отключен? Если да , то каким образом? Оба кабеля исправны, целые- нужно заменить участок с большим кол-вом муфт, а резать наобум естественно никому не хочется zek.gif
uvk2
Цитата
Может ли ЭТЛ определить какой именно отключен?
Может, элементарно. Но для этого нужно соответствующее оборудование. Погуглите на тему "Накладная рамка" - может сами слелаете эту рамку, чем звать лабораторию из-за такой ерунды. И прежде чем резать кабель обязательно сделайте прокол. Себе спокойнее будет.
ez81
С накладной рамкой (без генератора) сложно кабели все фонят 50гц ,самый простой метод нагрузить отключенный кабель по одной фазе, с одного конца подать 220В, на противоположном конце цепляем нагрузку ампер 5-10 (обогреватель) и клещами в яме смотрим показания, созвонившись с теми кто подает напряжение(220в). пусть пощелкают. Далее стреляем кабель(не режем, а стреляем обязятельно).
electrik2008
Спасибо.Должна ли ЭТЛ дать заключение, протокол об отсутствии напряжения перед проколом?
uvk2
Цитата
С накладной рамкой (без генератора) сложно кабели все фонят 50гц
Решается отсоединением оболочки кабеля от заземляющих устройств с обеих сторон.
Работник
Цитата
Должна ли ЭТЛ дать заключение, протокол об отсутствии напряжения перед проколом?

Обычно не дают. Можно конечно запросить, протокола такого не бывает. Напишут письмо от организации, или расписку. Но сами понимаете, что приедут , послушают, уедут - напишут письмо что когда они слушали кабель был отключен. А если его включили, когда сотрудник ЭТл из траншее вылез - это уже не их ответственность.
Так что лучше сразу как послушали кабель - сразу прокол делать. Без документов. НУ расписку от руки можно взять.
Имейте ввиду что ни какой документ от ЭТЛ не отменяет правил безопасного выполнения данных работ.
haramamburu
Цитата(ez81 @ 21.3.2014, 23:53) *
на противоположном конце цепляем нагрузку ампер 5-10 (обогреватель) и клещами в яме смотрим показания,
ммм .. а как же броня?

----------------------
хотя стоп... вопрос снят
electrik2008
Объясните почему вопрос по броне снят
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.