АрканЗас
25.3.2014, 10:17
День добрый! Сосед по коммуналке захотел поставить на комнату электрощиток, чисто для себя, без всякой пломбировки петроэнергосбыта и тд., я конечно согласился помочь, вот что получилось. Ваше мнение, что добавить может, узо или дифф.авт на ввод... оцените в общем. Спасибо.
Shturman1
25.3.2014, 10:21
на групы бытовых розеток надо бы УЗО добавить.
Если ставите сечение 1,5 мм кв. то автоматы должны быть не более 10 А
АрканЗас
25.3.2014, 10:36
Согласен лишним не будет. 1,5мм по ПУЭ -23А.
Shturman1
25.3.2014, 10:54
Цитата
1,5мм по ПУЭ -23А.
Ну это для одножильных кабелей в воздухе. У вас же двухжильный кабель в котором в одной и в другой жиле течет один и тот же ток. Смотрим
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаавтомат 16 А будет держать ток 16*1.45=23,2 А в пределах часа и только тогда может и отключиться. Все это время кабель будет претерпевать перегрузку. Если учесть еще что мало-какой производитель делает кабель точно 2,5 мм.кв в основном все реальные сечения кабелей занижены.
АрканЗас
25.3.2014, 11:05
Ок. Изменю на 2,5мм. Спасибо.
Кстати, а что за коэффициент такой 1.45?
savelij®
25.3.2014, 11:10
Цитата(АрканЗас @ 25.3.2014, 12:05)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Кстати, а что за коэффициент такой 1.45?
Из ГОСТа на автоматические выключатели...
electrolab
28.3.2014, 3:10
А где PE?
АрканЗас
28.3.2014, 14:50
Это же коммуналка...
savelij®
28.3.2014, 17:05
"Коммуналка" - это одна из систем заземления?...
![icon_wink.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
(просто хотел въехать в аргументацию...
![icon_redface.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_redface.gif)
)
Там её просто нет. Вот и всё.
Извините, что немного не в тему, но у меня такой вопрос. есть счетчик Электросчетчик трехфазный электронный Меридиан ЛТЕ-1.03ТУ (http://vergas.com.ua/ctproduct/elektroschetchik-trehfaznii-elektronnii-meridian-lte-1-03ty.html). можете сказать стоит его купить и подойдет ли он для трех комнатной квартиры?
количество фаз не обязательно должно быть = количеству комнат
у Вас на квартиру 3 фазы? а счётчик как счётчик
Гость_Юрий_*
20.1.2015, 17:33
подскажите пожалуйста как такое может быть? снимаю автомат с домашнего щитка, а свет и розетки гаснут только в одной из комнат???
savelij®
20.1.2015, 18:25
Левачёк... аднакама.
Гость сочувствующий
20.1.2015, 20:22
Цитата(Гость_Юрий_* @ 20.1.2015, 17:33)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
...снимаю автомат с домашнего щитка, а свет и розетки гаснут только в одной из комнат???
А сколько автоматов всего в щитке?
во-во, можа где второй автомат стоит
Гость_Юрий_*
21.1.2015, 8:13
в квартире только один автомат который я снимаю из щитка полностью, остаются только провода, другой автомат в подъезде, вот если его выключу то тогда гаснет все...
Ну так его и отключайте, в чем проблема-то?
проблема в том что ни кто мне за это ни че не предъявит? что электричество выключается только в одной из комнат, и счетчик тоже выключается, при этом электричество остается в другой части квартиры, даже если автомат снимаю полностью. ну и плюсом я хочу что бы свет выключался везде с моего домашнего автомата, так будет правильней.
Ну тогда надо делать реконструкуию и приводить все в порядок
Спасибо за рекомендации. Протяжённость
большой очаковской улицы составляет приблизительно 2,4 км. Стоит отметить, что
район тропарево-никулино расположен на западе Москвы. Тогда как
митинская улица расположена на северо западе Москвы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.