Цитата(АрканЗас @ 26.3.2014, 15:55)

Да именно на домашний, точнее на коттедж. На сколько автомат(или ПВ) ставить, если вводной АВ 125А?
Для OVR T1+2 в соответствии с табл. на стр.12/91 каталога System pro M compact 2012г номинал АВ (хар.С) перед УЗИП зависит от расчетного тока КЗ
Для УЗИП с Iimp(10/350) 7кА (у АВВ это вставные и со сменным картриджем):
Iр= от 0,3 кА до 2 кА Iн=25А
от 2 до 6 Iн=32А
от 6 до Iscw Iн=50А
Для УЗИП с Iimp(10/350) 15кА во всем диапазоне Iр - только предохранитель 125А (gG)
Когда номинал вводного АВ равен номиналу требующемуся перед УЗИП, понятно АВ на УЗИП уже не ставим. При этом гаснет весь домик.
Завидую номиналу вводного на 125А

Iр наверное не менее 1,25 кА
Ps На той же странице рекомендовано ставить ВДТ типа S