Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: тр-р 110/35/10кв
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Sergey_*
силовые трансформаторы на подстанции 2 шт- 110/35/10 кв,работают не в паралель,в работе обмотки 10 кв-каждая питает свою секцию шин 10кв,обмотка тр-ра-35 кв вообще не задействована,на шпильках нет присоединения,для чего включены заземляющие ножи нейтрали35 кв?
Sist
Цитата(Гость_Sergey_* @ 27.3.2014, 7:34) *
для чего включены заземляющие ножи нейтрали35 кв?

Для защиты от перенапряжения
пуэ 4.2.151. Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов (автотрансформаторов), а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены РВ или ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой РВ или ОПН соответствующего класса напряжения на каждой фазе.
Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.