Цитата(pro75kop @ 28.3.2014, 11:02)
схема управления тиристорами работает по принципу адвигателя. Нужен ли ей отсчет от первой фазы и должна ли она быть именно А?
Скорее всего в вашем сварочнике управляемый трехфазный мост. Фазы питающей сети имеют условное обозначение ABC. При трех проводах силовых (рабочий ноль пока не трогаем) имеется шесть вариантов подключения: АВС, ВСА, САВ (прямое чередование фаз) и АСВ, СВА, ВАС (обратное чередование фаз). Для управляемого выпрямительного моста чередование фаз важно. Важно, что бы оно было прямым, но не важно АВС, ВСА или САВ. Есть различные приборы для определения чередования фаз.
Например такой:
Дело в том, что внутрисхемное решение имеет свою маркировку АВС и привязку систем синхронизации внутри схемы. Т.е. если на силовые клемы установки обозначеные в принципиальной схеме как "A", "B", "C" вы подключите любой из вариантов прямого чередования фаз (АВС, ВСА, САВ), то это будет верное подключение. А вот если вы то же самое сделаете внутри схемы, например в схеме синхронизации, вместо АВС подключите ВСА, то установка не будет работать.