Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сухие трансы 1000 ква защита
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


Tyoma
Добрый день, хотим поменять трансы в существующей ТП 2х630 с ТМГ-630 на сухие 1000 кВА
На данный момент в трансформаторной ячейке 10 кВ стоит выключатель нагрузки ВН-10 + плавкие вставки
Возможно ли оставить такой вариант коммутации или требуется релейка+вакуумник?
Работник
Некогда искать откуда взято, может не из ПУЭ, а из правил проектирования, но передо мной очередной проект на монтаж. ТП с сухими трансами по 1 МВт - на ВН и предохранителях. При больших мощностях - вакуумники и РЗ.
Т.е. видимо можно, проектировщикам этим доверяю, объект под сдачу.
ПС Сказанное действительно для РФ. Как в других странах - не в курсе.