Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТН ЗНОЛ 06.35кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


скат-70
РУМБ-35кВ с эл.газ выключателями ячейку включения ТН-35кВ ячейку включения Т-2 и ячейку ввода цепь№1 35кВ.Рассматриваем 1-ну секцию шин!! Причина такая при включении ТН-35кв(3хЗНОЛ.06 35кВ) на секции,без Т-2.Показания щитового прибора и Micom одинаковые но линейное напряжения разное,и фазное тоже.Запросили с ПС напряжение сказали 36кВ линейное,то-есть норма.Отключили ТН, вскрыли предохранители по 35кв в первичке ВН..Там резисторы стоят,на номинал 300ом,перемеряем они горелые то-есть повысилось сопротивления до Мом,но не оборваны.И так при каждом включении ТН-35кв.
По щитовым приборам показывает линейное 36,2кВ-АВ 36,2-ВС 33,6-СА.Вскрываем ещё раз ПР и резисторы уплыли до Мом с ом. icon_sad.gif
Разомкнутый треугольник разобран,и не используется.Может не нагружен ТН.Предлагал поставить резисторы в разомкнутый треугольник на 25ом 400вт,как вы думаете,прав ли я,но 3Uo не будет использоваться.
Что заметили,когда предварительно собрали схему Т-2 и ТН-35 и вводным подали напряжения,то резисторы в предохранителях остались в нормальном номинале,и щитовой прибор ровно показывал.Уважаемые читатели,в чем тут проблема.Ещё раз отмечу что кз в сетях нету.Мое мнение что надо все таки установить резисторы в разомкнутый треугольник.Подскажите
http://www.cztt.ru/userFiles/Catalog%202012/NZPU_35.pdf

http://www.cztt.ru/userFiles/Catalog%20 ... _06_35.pdf

Длинна линии по 7км.Недавно решил поставить резисторы 300ом но по мощности 0.5вт, держат 2 раза переключения, не важно где толи ты ШР собрал,выгорают на все реагирует то-есть уплывают.Может кто бился с этим эффектом.Завод изготовить запрещает номинал резистора увеличивать,но тут и понятно время отключения в разы увеличивается,при кз на вторичных цепях.уже около недели бьемся не укого нет внятной задачи по решению.
Линии чисты, кз нет по 2" цепям.

И вот по этой причине не могу выполнить фазировку 1С-35 с 2С-35, 100в плавает и ВАФ не даёт внятной картины.
ez81
Эти резисторы выполняют функцию защиты от резонансных свойств трансформаторов. Ставить надо родные те что идут с трансом. Либо каким-то боком закрался резонанс трансформатора с линией. ТН должен быть нагружен.
скат-70
С резисторами все ясно,не ясно откуда возникает резонанс толь с линии толи от не догрузки ТН.Да нагрузка там если честно мало один счётчик и терминал зашиты. Нормальный рабочий ток 0,03А по ВН.Видать в процессе коммутации(вкл ТН). Чем можно нагрузить,надо подумать ещё пару счётчиков повесить.
600В*А