Добрый день форумчане. Возник такой вопрос:
Есть щит ГРЩ, на каждую фазу при ходят по 3 кабеля (точнее по 1 жиле из трех кабелей). Возможно ли установить трансформатор тока только на одну жилу 1 кабеля каждой фазы? Установку траснформатора тока на шины не рассматриваем, ввод 3-х жил в один трансформатор тока тоже. Транс нужен только для амперметра и вольтметра.
Лучше не надо. Что уж за беда такая, что ни как не подключить все жилы к одному тр. тока?
Конечно ток должен боле менее равномерно распределиться по жилам фазы и на амперметры поставить "х3", но я бы все-таки извернулся и подключил все по нормальному.
Alexdovgal
28.3.2014, 10:26
фото места установки ТТ можно?
Возьмите ТТ без шинки, оденьте на жилу. Про вольтметр не понял.
Артем Тольятти2
1.4.2014, 0:23
Или разборные сейчас у иека появились, накинул на шину и затянул. картинку не смог прикрепить, непонятно как это сделать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.