Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Напряжение в 30-50В при выключенном выключателе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Вася Л.
Здравствуйте.

Обнаружил, что между нулем и фазой в проводке для освещения есть напряжение примерно 30-50В при выключенном выключателе. Между землей и нулем и между землей и фазой - 0В. При включении выключателя между нулем и фазой - 230В как и во всех розетках во всем доме. За год в этом патроне сгорела уже 3-я лампочка (все - энергосберегающие, недешевые), думаю, что именно из-за этих непонятных 30-50В.
Откуда берется это напряжение и как обнаружить в каком месте неисправность?

Спасибо.
Работник
Выключатель с подсветкой? Если да то обе "беды" из-за нее.
Вася Л.
Цитата(Работник @ 31.3.2014, 11:32) *
Выключатель с подсветкой? Если да то обе "беды" из-за нее.

Нет, без подсветки, но вполне возможно, что задумывалось под такой выключатель. Спасибо за наводку, вечером проверю в выключателе.
Работник
Если выключатель без подсветки - тогда как бы не задумывалось, причина не в этом. Измеряли чем напряжение? Если это мультиметр, не села ли в нем батарейка? Если есть какой либо блок питания с известным напряжением на выходе 6-48 В (переменным) - замерте на нем. Возможно мультиметр врет. Или хотя бы на батарейке, аккумуляторе измерите.
Гость
Цитата(Вася Л. @ 31.3.2014, 10:29) *
... между нулем и фазой в проводке для освещения есть напряжение примерно 30-50В при выключенном выключателе. ...
Если измеряли на патроне ... то это скорее всего просто "наводка". Если была бы подсветка, в выключателе, напряжение показало бы намного больше чем 30-50.
Лампочки перегорают по причине "экономики" производителей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.