Ситуация такая - в помещении 150гр С. Из чего должна быть труба для прокладки кабеля освещения? Медь, нержавейка или обыкновенная газосварочная подойдет?
Shturman1
31.3.2014, 12:11
тут скорее должен стоять вопрос не про трубу, а про сам кабель. Обычной газосварочной трубе ничего не будет.
STUDENTKA
31.3.2014, 12:16
Цитата(Shturman1 @ 31.3.2014, 11:11)
тут скорее должен стоять вопрос не про трубу, а про сам кабель. Обычной газосварочной трубе ничего не будет.
кабель и светильники уже выбраны. у меня загвоздка в трубе...
ez81
31.3.2014, 12:22
Цитата(STUDENTKA @ 31.3.2014, 12:16)
кабель и светильники уже выбраны. у меня загвоздка в трубе...
Ответ сообщение № 2 предложение №2
STUDENTKA
31.3.2014, 12:33
Цитата(ez81 @ 31.3.2014, 11:22)
Ответ сообщение № 2 предложение №2
да поняла уже, что и обычная не расплавится , просто может кто то сталкивался уже, и знает что какой то металл лучше, какой то нет в таких экстрим условиях.
RomanNV
31.3.2014, 14:29
А что за помещение-то? А то может там вобще прокладка в стальных трубах запрещена?
STUDENTKA
31.3.2014, 14:42
Цитата(RomanNV @ 31.3.2014, 12:29)
А что за помещение-то? А то может там вобще прокладка в стальных трубах запрещена?
помещение - "предбанник" и "послебанник", а серьезно пре-сушильное и пост-сушильное помещения.
RomanNV
31.3.2014, 14:44
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах
STUDENTKA
31.3.2014, 14:48
нет это не сауна, это промышленные сушилки.
Цитата
а серьезно пре-сушильное и пост-сушильное помещения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.