На насосной станции для обогрева помещения стоит ТЭК4,в щитке управления двигателя стоит цифровой амперметр реле RDA1A нужно увеличи ть ток отсечки,но стоит пароль,может кто знает как его сбросить и как ввести новый?
Работник
31.3.2014, 14:41
Из описания Для предотвращения несанкционированного доступа устанавливается пароль – от 0 до 999 Пароль, установленный на заводе – 111. Взял с 1-ой ссылке в поиске этого реле http://kk.convdocs.org/docs/index-59606.html Есть там и порядок программирования, описание этого процесса.
Но еще до поиска у меня было две идеи: 1. Найти паспорт именно Вашего экземпляра. 2. Обратиться к производителю, представительству в РФ.
nikal
31.3.2014, 20:20
Работник,большое спасибо за ссылку!Я недавно принял хозяйство,бывшего электрика уволили, паспорта нет,непонятно кто ставил,у меня все получилось.
Работник
1.4.2014, 10:34
Пожалуйста. Надеюсь Вы поняли, как решать такую проблему и как пользоваться поиском в интернете.