nikal
На насосной станции для обогрева помещения стоит ТЭК4,в щитке управления двигателя стоит цифровой амперметр реле RDA1A нужно увеличи
ть ток отсечки,но стоит пароль,может кто знает как его сбросить и как ввести новый?
Работник
Из описания
Для предотвращения несанкционированного доступа устанавливается пароль – от 0 до 999
Пароль, установленный на заводе – 111.
Взял с 1-ой ссылке в поиске этого реле
http://kk.convdocs.org/docs/index-59606.html
Есть там и порядок программирования, описание этого процесса.

Но еще до поиска у меня было две идеи:
1. Найти паспорт именно Вашего экземпляра.
2. Обратиться к производителю, представительству в РФ.
nikal
Работник,большое спасибо за ссылку!Я недавно принял хозяйство,бывшего электрика уволили, паспорта нет,непонятно кто ставил,у меня все получилось. icon_biggrin.gif
Работник
Пожалуйста. Надеюсь Вы поняли, как решать такую проблему и как пользоваться поиском в интернете.