Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: PE из щитовой и собственный контур заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Гость_Вася_*
Здравствствуйте.

Есть школа. Четырехпроводной ввод.
В ГРШ PEN разделен на PE и N. Из него кабелем (5х16кв.мм.) подключено помещение.
В это же помещение из подвала выведен штырь приваренный к контуру заземления, который закопан в подвале.

В данном помещении размещается телекоммуникационное оборудование.

Вопрос.

Соединять ли в щитке помещения приходящий из ГРЩ PE с собственным контуром заземления?
Или же использовать чисто контур из подвала?
Sist
В ГРШ есть заземление?
в комнате не стоит ре соединять и использовать чисто контур
Гость_Вася_*
Цитата(Sist @ 1.4.2014, 16:48) *
В ГРШ есть заземление?
в комнате не стоит ре соединять и использовать чисто контур


К сожалению, мне это не известно. Возможно щит и приварен/прикручен к чему-то заземленному.
Т.е. использовать только собственный контур? Получается система TT, на сколько я понимаю?

И еще вопросик.
Как можно оценить качество заземления?
FRAER
Повторные заземления защитного нулевого проводника не возбраняются
Но внутри одной электроустановки все заземляющие устройства должны быть обьединены
Гость_Вася_*
Цитата(FRAER @ 1.4.2014, 18:11) *
Повторные заземления защитного нулевого проводника не возбраняются
Но внутри одной электроустановки все заземляющие устройства должны быть обьединены

А можно по-подробнее?

А еще, допустим в школьной нейтрали течет ток 100А. Что произойдет если эту нейтраль оторвет?
Не пойдет ли весь этот ток через заземляющее устройство (соответственно и провод 16 кв.мм.) через щиток внутри помещения в случае соединения контура заземления с PE.
uvk2
Цитата
К сожалению, мне это не известно. Возможно щит и приварен/прикручен к чему-то заземленному.
А вот это надо выяснять. Открывать шкафы, щитки и обследовать. Черт его знает как там сделано и в каком оно состоянии. Заземляющий проводник должен приходить в ГРЩ на шину РЕ и оттуда уходить к потребителям.
Цитата
Как можно оценить качество заземления?
Путем измерения сопротивления заземляющего устройства, для чего пригласить электролабораторию.
Гость_Вася_*
Цитата(uvk2 @ 1.4.2014, 22:59) *
А вот это надо выяснять. Открывать шкафы, щитки и обследовать. Черт его знает как там сделано и в каком оно состоянии. Заземляющий проводник должен приходить в ГРЩ на шину РЕ и оттуда уходить к потребителям.

Заземляющего проводника там нет. Туда заходит 4 провода с подстанции, расположены счетчики, там же PEN разделяется на PE и N (TN-C-S).
Прямо из него, после плавких вставок и счетчиков пятью проводами запитана серверная комната.
Вопрос, можно ли (и нужно ли) этот PE провод соединить с собственным ЗУ, заходящим в эту комнату из подвала.
И возможны ли нежелательные последствия, о которых я писал выше.
haramamburu
Не поверю, что у школы нет контура.... НЕ ПОВЕРЮ!
FRAER
Можно и нужно
при обрыве рабочего нуля ток по защитному не пойдет, ибо они у вас не соединяются после разделения в щитовой
arakl
У Вас уважаемый, должны быть протоколы замеров защитного заземления.
И, конечно, вы должны четко понимать картину состояния заземления.
1. Паспорт ЗУ.
2. Проколы ежегодные.
3. Вскрытие выборочное (раскопка), а может полное?
Гость_Вася_*
Цитата(FRAER @ 2.4.2014, 5:09) *
Можно и нужно
при обрыве рабочего нуля ток по защитному не пойдет, ибо они у вас не соединяются после разделения в щитовой

Т.е. ситуация, когда потенциал с нейтрали школьных потребителей через шину N и PEN попадет на шину PE и, соответственно, на заземлитель - невозможна?
То есть она конечно возможно, но при этом никаких опасных токов через провод заземления не будет?

Изобразил схематично:
http://media.karelia.pro/98/110b513b34c86f...107d7e571a8.jpg
Работник
Цитата
То есть она конечно возможно, но при этом никаких опасных токов через провод заземления не будет?

Токи определяются сопротивлением Вашего заземления в подвале. Сделано оно как вижу без ума, но что есть. Скорее всего его сопротивление не меньше 20-30 Ом. А может и гораздо больше. Допустим 20 Ом, тогда в чисто самом худшем варианте с потенциалом в нейтрале 220В, ток составит 220/20=11 А.
ПС Не рассматриваем вариант когда Вашему оборудованию требуется другая система заземления, не TN-C-S, т.к. условия задали Вы.
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 1.4.2014, 23:55) *
Не поверю, что у школы нет контура.... НЕ ПОВЕРЮ!

А что тут странного? Сам принимал участие в электромоннтаже нескольких школ в 70-80 годы, ну НЕ БЫЛО тогда в проектах школ контуров заземления! В моей практике вопросы наличия заземления в школах стали возникать только при создании компьютерных классов.
Sist
Сделать контур у ГРЩ
в подвале РЕ с контуром не соединять получим потенциал на РЕ из за стекания тока
Rezo
Цитата(Гость_Гость_Вася_*_*)
Соединять ли в щитке помещения приходящий из ГРЩ PE с собственным контуром заземления?
Или же использовать чисто контур из подвала?
Согласен с "FRAER" - всё соединять!
Тем более, что в этом помещении телекоммунационное оборудование (будет "чище" и безопаснее)...
Гость_Вася_*
Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 20:06) *
Согласен с "FRAER" - всё соединять!
Тем более, что в этом помещении телекоммунационное оборудование (будет "чище" и безопаснее)...

А судя по этой статье: ......
Использовать подвальное заземление отдельно нельзя (УЗО нет, а ток КЗ вряд ли будет обеспечен).
Но и объединять заземлители тоже не советуют в целях защиты от помех.

Получается, использовать PE из ГРЩ и не выёживаться...
Rezo
Цитата(Гость_Вася_* @ 2.4.2014, 18:03) *
А судя по этой статье: ......
Использовать подвальное заземление отдельно нельзя (УЗО нет, а ток КЗ вряд ли будет обеспечен).
Вы хотя бы поняли сами, что написали? При чём здесь токи КЗ через ЗУ в системе TN-C-S?
Цитата
Но и объединять заземлители тоже не советуют в целях защиты от помех.
И здесь всё с точностью до наоборот!....
Разберитесь с системами заземления вначале, а по мере изучения и встретите даже требования об объединении заземлений.
Желаю удачи!....
FRAER
В системе TN не столь существенно сопротивление растеканию тока заземлителя, потому что сопротивление PE-проводника чаще будет гораздо меньше и ток кз будет в несколько сетен ампер, от чего и сработает защита
Поэтому контуры подключать и не бояться
если не очень далеко контуры, то желательно, конечно, объединить их, но можно и так
номинал сечения PE-проаодника, как я понял 16 кв.мм, что в полне нормально
Гость_Вася_*
Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 23:38) *
Вы хотя бы поняли сами, что написали? При чём здесь токи КЗ через ЗУ в системе TN-C-S? И здесь всё с точностью до наоборот!....

Если отказаться от PE из ГРЩ и использовать контур заземления из подвала - получится система ТТ. ПУЭ и здравый смысл обязывает при этом устанавливать УЗО, поскольку обычный автомат не обеспечит быстрого отключения в случае аварии из-за высокого сопротивления заземлителя. УЗО нет и не предвидится.

Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 23:38) *
Разберитесь с системами заземления вначале, а по мере изучения и встретите даже требования об объединении заземлений.

Есть требование повторного заземления PEN-проводника. Требования повторного заземления PE я не смог найти. Более того, раз уж ссылки удаляют, попробую процитировать:

Цитата
Питание оборудования от общей сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью и выполнение, казалось бы, обособленного заземления как раз и приводят к случаю, когда образуются контуры заземления, что становится причиной неустойчивой работы оборудования. Контур заземления — в отличие от так же называемого на жаргоне специалистов контурного заземления (способ соединения горизонтальных заземлителей в земле не следует путать с заземляющими проводниками) — является нежелательным и образуется при наличии связи между двумя заземлителями (см. Рисунок 1).
В образовавшемся контуре (заземлитель №1 — электрическая связь (проводник) — заземлитель №2 — среда (земля)) могут наводиться токи от внешних электромагнитных полей или протекать «блуждающие» токи сторонних нагрузок. Все это приводит к электромагнитным помехам в работе оборудования. Локальные вычислительные и телекоммуникационные сети зачастую имеют в своем составе оборудование связи (антенны, модемы и проч.) и подвержены влиянию помех, в том числе от разрядов молний, т. е. для них важна высокая помехозащищенность. Именно поэтому устранению контуров следует уделять внимание при проектировании и эксплуатации электроустановок зданий.


http://www.osp.ru/data/301/494/1234/028_1.gif - вот рисунок

Поэтому я и написал:
1. Заземление из подвала отдельно - не вариант по причине безопасности.
2. Допзаземление PE - спорно. См. цитату выше.

Остается вариант забыть про контур в подвале, хоть и с виду он очень даже неплох.


Rezo
Цитата
Цитата(Rezo @ 2.4.2014, 23:38) *
Вы хотя бы поняли сами, что написали? При чём здесь токи КЗ через ЗУ в системе TN-C-S? И здесь всё с точностью до наоборот!....


Если отказаться от PE из ГРЩ и использовать контур заземления из подвала - получится система ТТ. ПУЭ и здравый смысл обязывает при этом устанавливать УЗО, поскольку обычный автомат не обеспечит быстрого отключения в случае аварии из-за высокого сопротивления заземлителя.
А кто сказал или где шла речь о том, что бы отказываться от PE в ГРЩ?
Речь ведь согласно Вашим условиям идёт именно о системе TN-C-S с разделением в ГРЩ.
Цитата
Требования повторного заземления PE я не смог найти.
А Вы его и не найдёте, паоскольку не существует (и нет такого понятия) заземления РЕ проводника!
Цитата
Допзаземление PE - спорно. См. цитату выше.
Повторюсь в третий раз о том, что всё с точностьтю до наоборот!
Нет у меня ни времени ни большого желания, но приведённое Вами обоснование из статьи я бы разнёс "в пух и прах"!
Например электроды заземлителя специально разносят как можно дальше друг от друга, что бы уменьшить эффект взаимого экранирования.
При чём тут (в Вашем случае) блуждающие токи, если отдельное помещение со своей отдельной нагрузкой и самостоятельным отдельным ЗУ?
Ну нужно же понимать, что к камому случаю может относиться.
А можно и вообще без научных выкладок догадаться, что чем короче путь до заземлителя, тем меньше заземляющий РЕ проводник будет принимать на себя сторонее (всякого рода "помехи"), если уж вопрос ставиться в том числе и об этом.
Поговорите хотя бы с людьми, имеющими отношение к чувствительной приёмо-передающей аппаратуре.
Ну а если уж принципиально говорить о помехах для аппаратуры, тогда это прямой путь к системе IT.

PS: Я уже не говорю о прочих требованиях, которые просто требуют соединения между собой ЗУ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.