Перерыла ПУЭ и санпин, но не нашла ответ на такой вопрос, есть ли охранная зона для трансформаторных подстанций, можно ли устанавливать детские, спортивные площадки вблизи подстанций... нужна нормативка...

:

:

:
Плохо искали ПУЭ-7 главы 4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
Есть еще по санпин требование ищите.
Детскую площадку Вы хотите отнести к зданиям? В суде этот пункт ПУЭ не приняли.
Цитата(_Nata_ @ 2.4.2014, 9:50)

В суде этот пункт ПУЭ не приняли.
Вот это примут:
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")
5. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению.
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
б) размещать детские и спортивные площадки....;
Спасибо! Но это ПП я тоже смотрела, вроде и пукт конкретнй, но! если там для ВЛ есть охранная зона, с таблицей по напряжению, то для ТП нет... Вот суд и спрашивает, а на каком расстоянии можно сделать открытую детскую площадку от ТП...
там же:
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Цитата(с2н5он @ 2.4.2014, 10:32)

применительно к высшему классу напряжения подстанции.
То бишь для Вашей ТП (предположительно 10/0,4 кВ) - на расстоянии 10 метров.
ВОООТ он! СПАСИБО! а то ПП от 2009г. заканчивался на г)... оказывается есть и д) от 2013г...
Гость_gorigor_*
16.4.2016, 10:32
Здравствуйте! У нас частный дом,местн администрация решила поставить тп 6/0,4 без согласования с нами.И получилось что 10 м от окон и 5 м от границ зем участка,если я правильно понимаю ,то наша земля 5 м. попадает в охранную зону и мы не имеем возможность полноценно ей пользоваться(мы планируем расширить жил. площадь,и сделать дет. площадку)а так же переживаю за здоровье детей,т.к. чем дальше от тп,тем здоровее.Адм. просто смеется и говорит,что охранной зоны у данной тп нет,что она абсолютна безопасна,безшумна,и мы можем строить на своем участке,что хотим.Помоги разобраться.Дайте ссылки на законы,санпиныи др.
moshkarow
16.4.2016, 12:59
ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции."
Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее высшего напряжения, например для Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, будет дейтвовать следующее требование:
10м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при любых условиях прохождения;
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
.....
Цитата:
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Гость_gorigor_*
16.4.2016, 13:10
Спасибо за ответ,читала ,что в постановлении № 160 были изменения в 2012 или 2014 году,пыталась разобраться в приложении.там написано" 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)"Не поняла,что это означает.Помогите разобраться 5 или 10 м?
moshkarow
16.4.2016, 14:58
Воздушные линии 10 кв бывают разного конструктивного исполнения .
1) Применение алюминиевого неизолированного провода АС 10
Алюминиевый провод АС 10 состоит из сердечника из стали и алюминиевых проволок, которые скручены правильной скруткой. Направление скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный "слой" имеет правое направление скрутки.

В данном случае -10 м
2 ) применение самонесущего изолированного провода
Он представляет собой жгут скрученный из изолированных фазных жил, сделанных из алюминия и нулевой несущей жилы. Фазные жилы оснащены изоляцией, сделанной из светостабилизированного полиэтилена повышенного давления окрашенного в черный цвет, который обладает устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям. В центре нулевой жилы находится стальной сердечник, скрученный вокруг алюминиевыми проволоками.

В данном случае -5 м
Гость_gorigor_*
16.4.2016, 15:09
еще раз спасибо,а какой провод я могу узнать только у организации,которая их делает?есть какие либо документы у них,где прописаны данные провода?И что это за док?ТП 6/0,4 является маслонаполненным оборудованием с массой масла в единице оборудования 60 кг?
moshkarow
16.4.2016, 15:40

С одной стороны АС а другой СИП
Честно.....нифига не поняла......я в этом деле полный делетант......
от ТП - 10 м.
5 м - от ЛЭП с изолированными (в защитной оболочке) проводов.
от трансформаторов намного сильнее эл/магнитное излучение чем от проводов 6кВ.
Так ли это?????
moshkarow
17.4.2016, 12:03
Охранная зона ВЛ .
Попробую объяснить по-простому
При эксплуатации ВЛ должно производиться техническое обслуживание .
Техническое обслуживание состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности линий электропередачи.
Виды работ ( перечень не полный ) :
- покраска опор
расчистка трасс и расширение просек воздушных линий электропередачи
- проведение обследования ВЛ
итд
Для производства работ нужны люди и техника . Техника должна беспрепятственно проехать для производства работ .
Для этого выделяют охранную зону ВЛ . И к магнитному полю никакого отношения не имеет .
Магнитное поле трансформатора .- тр- тор как правило экранирован .это го вполне достаточно
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....591479170272446https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...5xBV1si23M4deQw
Ок,огромное спасибо!!!!!!! Мне сказали, что они (застройщики)должны были взять нотариально заверенное разрешение от нас на постройку ТП около нашего дома и земельного участка если знаете этот пункт в законе, напишите, пожалуйста... Подходит ли ТП 6/0,4 под ПУЭ 4.2.68?(искала данные ТП,ничего не нашла, помогите пожалуйста]. У нас каркасный дом,его огнестойкость в интернете найти не смогла, завтра идем в БТИ,может там скажут....
Гость_ольга_*
29.11.2018, 12:39
Можно ли ставить мусорные баки возле трансформаторной будки.
Возле будки можно. Возле подстанции нужно:
1. согласовать с владельцем земли
2. согласовать с владельцем подстанции
3. учесть санитарно-защитную зону
Всех приветствую.
А на каком расстоянии от забора частного участка должна располагаться КТП "колхозница" мачтового типа?
Цитата(с2н5он @ 15.3.2023, 17:57)

от забора на любом
То есть и 20 см можно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.