Добрый день,подскажите пожалуйста при реконструкции предприятия сторонней организацией кто после выполнения работ вызывает надзор потребитель или фирма которая делала монтаж?на какие НД сослаться?
владелец, а вы уверены что вызывать нужно?
надо в этом разобраться.
хочу поставить резервный источник питания например дизель,т.е. он будет подключен через авр на общие шины.
питание из города два ввода в свою ру 10кв и тп 10/04
последовательность действий представляю такую подрядчик делает проект согласно нашим ТЗ монтирует,испытывает.а далее?
Объекты в Ростехнадзор сдаются заказчиком, а заказчик принимает у подрядчика, подписывая акт приема-сдачи... ПТЭЭП гл. 1.3
допуск в эксплуатацию для новых и реконструируемых установок, мощностью от 150 до 670кВт, не требуется...Такие объекты принимает сетевая организация , а в Ростехнадзор Вами отправляется уведомление о подключении объекта.(Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 в редакции Постановления Правительства РФ №1354 от 20.12.2012г.).
lifestyle
3.4.2014, 11:24
понятно,а прежде получить ту от энргеоснабжающей
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,