Добрый день!
Вопрос к спецам, занимаюсь проектированием строительной части, в конторе электриков нету, соответственно подсказать никто не может.
Суть вопроса: реконструкция существующего здания ГПП 6кВ, новое здание - металлокаркас с обшивкой сендвич-панелями. Заказчик вставил в задание на проектирование раздел молниезащита. Заземляющий контур будет использоваться тот, который уже существует. В рамках проекта необходимо сделать молниеприемники. Подскажите, как рассчитать необходимую высоту молниеприемника, его сечение? может молниеприемник будет не один, а два? в качестве молниеприемника сендвич-панели нового здания использовать нежелательно. Спасибо!!!
Igor Kolomio
Насколько я понимаю здание ГПП относится к 1 уровню молниезащиты. В этом случае нужно использовать отдельно стоящие молниеприемники. Количество и высота молниеприемников зависит от размеров здания ГПП. Высота молниеприемника расчитывается согласно ДСТУ Б В.2.5-38.2008 (для Украины), там же указано минимальное сечение молниеприемника в зависимости от применяемого материала. Советую обратится в организазацию, которая занимается проектированием молниезащиты.