Что-то смущают меня эти пасспортные данные. На выходе 40 кВА, а на входе при 380 и 58А - 38,3 кВА. ИБП имеет КПД (посмотрите какой КПД у него при максимальной нагрузке, я приму 0.9). Тогда из сети он будет потреблять 40/0,9=44,4 кВА. Ток заряда батерей составляет примерно 10% от мощности ИБП. Т.е. Если батарея разряжена и нагрузка работает на максимум, то к потреблению из сети надо добавить еще 10%. 40*0,1=4 кВА. Итого максимальная потребляемая мощность 48,4 кВА или 73,6 А при 380 В. А т.к. ИБП нагрузка для сети нелинейная, то при пониженном напряжении может и больше потреблять. При выборе аппаратов обычно берут некоторый запас (у нас 10%) то необходимый аппарат защиты 73,6*1,1=81А, ближайший больший 100А, и соответственно кабель был рассчитан на 100 А и возможно с понижающими коэффициентами по условиям прокладки. поэтому и 70 кв.мм. Т.к. на 100% обычно бесперебойники не загружают, то вполне можно взять и автомат на 80 А и кабель соответственно 4х35 (возможно увеличение по условиям прокладки).
Цитата
Часто ноль толще фазных
Давно не интересовался бесперебойниками, но нелинейные искажения у них должы быть уже не такие большие, чтобы завышать из-за них сечение. А вот почему там 4 жилы было в проекте? Это без 0 или это PEN?