Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Квартирные вводы в 16-ти этажке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


017
Здравствуйте!
В проекте 16-ти этажного дома вводы от ЩЭ до квартир выполнены проводом LS, если выполнить простым проводом, большой криминал? Где есть требования к LS? Провод идет в гофре по потолку за подвесным Армстронг.
Спасибо!
savelij®
Для выбора материала есть основание - утверждённый проект.
Любое несогласованное отступление - криминал... icon_wink.gif

Цитата
Где есть требования к LS?
В нормативной документации, если проекта недостаточно, например, СП31-110-2003.
shpinel
А потом появляются такие темы
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=42945
017
Спасибо за наводку icon_smile.gif Мог бы и сам догадаться.
Не ругайтесь сильно, новенький я здесь.
"Летчик должен быть тупой и смелый" icon_smile.gif
Заказчик просит сэкономить, вот и мудрим.
Работник
Есть провод ПуПнг, возможно и LS выпускается. Уточните.
FRAER
Замену Дешевле чем ВВГнг-LS не найдете, не нарушив при этом никакие нормы
Не в той статье расходов экономию ищете...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.