Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформаторы напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


tupoy_student
Здравствуйте!

Имеются
схема1:
ВЛ-110кВ - Разъединитель - Трансформатор напряжения - Выключатель - Трансформатор 110/10 - Распредустройство 10кВ.
и
схема2:
ВЛ-110кВ - Разъединитель - Трансформатор 110/10 - Распредустройство 10кВ.



Вопросы:

1. Зачем ТН 110 кВ? Для питания измерительных цепей выключателя?

2. Зачем выключатель 110кВ ?


Спасибо!
с2н5он
1. Да
2. Возможно для вывода ТН в ремонт
Гость
Цитата(с2н5он @ 14.5.2014, 19:42) *
1. Да
2. Возможно для вывода ТН в ремонт

1. Но почему во второй схеме нет ТН, а есть только ТН по стороне 10кВ? Я понимаю, потому, что во второй схеме есть выключатель на более высокой подстанции (это известно), а первая схема запитана отпайкой (возможно)?

А со стороны 10кВ никак не получится запитать ТН-ом измерительные цепи на выключатель 110кВ?
Viktor2004
Для учета электроэнергии.
moshkarow
[quote name='tupoy_student' date='14.5.2014, 18:14' post='340242']
Здравствуйте!

Имеются
схема1:
ВЛ-110кВ - Разъединитель - Трансформатор напряжения - Выключатель - Трансформатор 110/10 - Распредустройство 10кВ.
для автоматики АПВ с контролем наличия или отсутствия напряжения
схема2:
ВЛ-110кВ - Разъединитель - Трансформатор 110/10 - Распредустройство 10кВ.
Возможно отделитель
не плохо бы было привести полные схемы подстанций
возможно выключатель применяют для ускоренного отключения от действия защит тр-ра.
отделитель отключает тр-р только в без токовую паузу. ВЛ должна отключиться в голове , после того когда тр-р отключился ВЛ включается от АПВ
Гость
Спасибо!

Цитата(moshkarow @ 15.5.2014, 13:14) *
для автоматики АПВ с контролем наличия или отсутствия напряжения


Получается, только для АПВ ? А в РУ-10 нельзя снять показания с ТН-10 ?

Цитата
Возможно отделитель


Нет. Выключатель в голове, на ОРУ-500, ВЧ-связь присутствует.

Цитата
не плохо бы было привести полные схемы подстанций

Прикрепил схемы, 1-ая старая, отделитель/кзамыкатель заменили на ВМ+ТН, зачем, кстати?
Цитата
возможно выключатель применяют для ускоренного отключения от действия защит тр-ра.

А если сигнал в голову дать по ВЧ-связи, не медленнее же отключится?
Почему там ВМ, я догадываюсь, наверное, для того, чтобы всю линию не гасить (а схема 2 допускает погашение всей линии). Вопрос чисто почему ТН-110 , а не ТН-10, допустим?

http://rghost.ru/private/55182004/7a216d7b...ff02d822836eeb1

http://rghost.ru/private/55182069/9b04e11b...3fd4bd199"]2
Гость
2-я в прошлом посте не открывается, вот


http://rghost.ru/private/55182069/9b04e11b...8cbcd03fd4bd199
moshkarow
Применение ТН -110 (применение цепей напряжения от ТН - 110
- АПВ - запуск АПВ по контролю напряжения
- АПВ секционного 110
- защита и автоматика линии ( например дистанционная защита )
блокировка при неисправности цепей напряжения
блокировка при качаниях.
реле направления мощности
контроль изоляции ( защита от неполнофазного режима )фильтр напряжения обратной последовательности
- блокировка АПВ отходящих линий на низкой стороне
- учет
-
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.