Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: отключение ТТ, питающих ККУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


belok5
Возник спор, где ставить ТТ, обслуживающей ККУ - до или после вводного автомата РУНН. Я лично за то, чтобы действовать аналогично п.1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
, т.е установка ТТ должна быть после вводного автомата для удобства обслуживания
Мой оппонент, в свою очередь, считает, что в этом нет необходимости, т.к. силовой трансформатор стоит в соседнем помещении, и можно для обслуживания выключать автомат в РУВН. Подскажите нормативно, кто более прав.
P.S. - именно нормативно, оппонент - начальник, верит только букве правил
arakl
ВЫ привели пункт по приборам учета элэнергии.
Думаю, что Вы не найдете нормативного документа. А необходимо руководствоваться логикой и простотой обслуживания! Т. е. после коммутационного аппарата и чем ближе ККУ, тем лучше - это мое мнение.
У меня ТТ стоят непосредственно на ККУ после ножей рубильника!!!
belok5
к сожалению, моя логика разбивается о нежелание начальника так делать без обоснования
arakl
Хорошо, а на какие НД ссылается ваш начальник?
Или у него один аргумент, А ТОЧНЕЕ ДВА. Я начальник.... Ну вы знаете..
belok5
аргумент - не запрещено, значит, разрешено
belok5
теме ап
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.