Хай, рум. Нужна ваша помощь, поскольку нет опыта в данном вопросе. Итак, есть Заказчик на монтаж ТП, которому СО разрешила взять питание с "голов", идущих от ПС 110/6. Голова приходит на концевую ТП (построенную только для уличного освещения), от которой и дадут присоединиться кабелем 6 кВ, проложить до объекта Заявителя 100 метров и установить ТП 6/0,4 400кВа. Т.к. обычно с головных кабелей не принято давать подключение, у СО просьба.....установить на вводе в ТП Заказчика хорошую защиту.
Прошу помочь с подбором оборудования.
1. Какое устройство надо выбрать, чтобы сделать вынос высоковольтного кабеля из концевой ТП
2. Какую защиту взять и какое ТП заказывать в таком случае, с учетом его расширения на эту ячейку.
Благодарю.
с2н5он
1. Тчк присоединения в ТП?, т.е. она проходная? Или с ВЛ?
2. Если возможно, то лучше взять с опоры, поставить вакуумник+ПКУЭ-6
Если таки ТП, то лучше говорить с изготовителем, что они могут втиснуть в ТП
ORGANIZM®
Цитата(с2н5он @ 21.5.2014, 12:28) *
1. Тчк присоединения в ТП?, т.е. она проходная? Или с ВЛ?
2. Если возможно, то лучше взять с опоры, поставить вакуумник+ПКУЭ-6
Если таки ТП, то лучше говорить с изготовителем, что они могут втиснуть в ТП

1. Нет. ТП не проходная. Концевая. Ввод высокого осуществляется кабелем. Ну и вопрос в том, как к этому кабелю присоединиться.
2. ну, раз с опоры взять не получится, нужны другие советы.....По поводу конфигурирования ТП изготовителем - понял.
с2н5он
Сущ-ая КТП или ТП ?
ORGANIZM®
Цитата(с2н5он @ 21.5.2014, 12:36) *
Сущ-ая КТП или ТП ?
КТП. И планируемая к строительству КТП. Прошу прощения за то, что не вкуриваю разницы в определениях. Щетал, по глупости, что одна комплектная, другая - не комплектная, а так-то и то и другое - ТП.
Может можно в параллель входящему кабелю врезаться и шлейфом запитать планируемую КТП, осуществив вынос кабеля на опору, чтоб на ней уже поставить какой-то разъединитель с какими-то предохранителями, а дальше повести воздушкой до следующей КТП? Или так не принято у нормальных пацанов, да и просто предохранители - это не защита?
Работник
Мастерить что то сложное у старой КТП - геморно и дорого. Самый бы максимум, поставить ячейку с ВН к старой КТП. Нужно смотреть что можно изобразить в старой КТП. Возможно придеться пперезавести кабель на новое РУ и с него уже на КТП освещения ячейка, и на новое КТП.
Дешевле думаю защиту установить в ячейке ПС 110/6. Кстати что там за ячейка? На чем собрана?
Впринцепе можно вывести кабелем и перейти на ВЛ (ВЛЗ), но это если Вам позволят тянуть ВЛ. В городе как правило только кабель, не зря же в КТП освещения завели кабелем.
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 21.5.2014, 15:57) *
1. Возможно придеться пперезавести кабель на новое РУ и с него уже на КТП освещения ячейка, и на новое КТП.
2. Дешевле думаю защиту установить в ячейке ПС 110/6. Кстати что там за ячейка? На чем собрана?
3.Впринцепе можно вывести кабелем и перейти на ВЛ (ВЛЗ), но это если Вам позволят тянуть ВЛ. В городе как правило только кабель, не зря же в КТП освещения завели кабелем.

1. Идея очень даже хорошая, но проблема.....см.п.2
2. У ПС владелец - другая СО и та СО, что дает разрешение присоединиться к своей КТП не хотела бы общаться лишний раз с владельцем ПС. Ну, отключение-то запросят, но даже входить на территорию недружественной СО не хотят.
3. ВЛ тянуть позволят, а в КТП вывели кабелем только потому, чтоб вокруг вражеской ПС не было всё утыкано столбами.
По стоимости ячейки, если приморочить ее к старой ТП можете сориентировать? Разумеется, только чтоб определить порядок цен, а не точно....
Работник
Так смотря что в ячейку поставить, если на ВН и предах - 80 т.р. Но тут одна , вероятно открытой установки, да и вам нужно с защитой "получше" чем предохранители. Тогда допустим вакуумник и микропроцесорный блок РЗ, а как запитать цепи управления? Со стороны 0,4 кВ транса освещения - не вариант(если только с ИБП), ставить ТСН - дорого, это еще ячейка. Точнее сказать это еще "КТП".
Может рассмотреть реклоузер? Дешевле будет. Подать на него кабелем, шлейфом с тех же губок приходящего кабеля старой КТП.
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 21.5.2014, 16:38) *
Может рассмотреть реклоузер? Дешевле будет. Подать на него кабелем, шлейфом с тех же губок приходящего кабеля старой КТП.
Я бы рассмотрел реклоузер, но пока буду искать перевод в википедии, у меня два вопроса. Стоимость и можно ли, купив эту вещь, решить проблему?
Работник
Да причем тут перевод. Набери в поиске и вот тебе
http://www.tavrida.ru/Product/VacuumReclos...RecloserPbaTel/
Считаю решит твой вопрос. А вот подойдет или нет, смотри сам. Про хорошую защиту, чего еще хотят сети, цену и т.д.
Позвони и спроси цену у продавцов, я не покупал и не знаю.

И еще я не видел старой КТП, что можно в ней сделать. Все равно нужен проект и согласование с сетями, чтобы такой вариант им понравился. Покупать еще рано
с2н5он
Реклоузер в 2011 брали за 700 т.р. у Тавриды
Надо бы видеть схему ру-10 старой ктп, в принципе можно с шин ру-10 выход кабелем на опору, там реклоузер и далее воздушкой
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 21.5.2014, 17:04) *
И еще я не видел старой КТП, что можно в ней сделать. Все равно нужен проект и согласование с сетями, чтобы такой вариант им понравился. Покупать еще рано
Покупать, разумеется рано. Но ориентировочную стоимость проекта надо же озвучить Заказчику, чтоб он принимал решение, верно? А цена вопроса как раз состоит из стоимости выбранного оборудования, взяток за согласования, благодарности инспектору РТН, топосъемке, проектированию, техотчета и т.д. Так вот, кроме стоимости оборудования мне известны суммы. Кроме того, я не хотел бы полагаться на решения проектировщика, которому 23 года. Я понимаю, что у него есть каталоги Шнайдер Электрик или АВВ и именно поэтому он собрет мне конструктор на базе очень удобного каталога. И действительно, получится неплохое оборудование, только в этом случае Заказчику придется продать ту землю, которую он приобрел для строительства, а купить себе клёвое КТП на Шнайдере.
О проекте и согласовании. Проект будет выполнен так, как я скажу и согласован, т.к. СО хоть и знает, что я не специалист по высоковольтному оборудованию, зато уверено, что не подведу и сделаю так, чтоб никого не подставлять. Именно поэтому я прошу совета по подбору оборудования у вас. Сегодня с Тавридой свяжусь, запрошу цены на реклоузер и BB\TEL.... Реклоузер, конечно, дороже КТП с трансформатором выходит...... судя по словам с2н5он. Это непорядокicon_wink.gif Если бибител окажется полояльнее в стоимости, попробую сконфигурировать его в новой КТП...... на входе.
с2н5он, ты помнишь, я ныл о том, что нет кнопки СПАСИБО на форуме и что это отвратительно, когда не можешь поблагодарить человека быстро, не заходя в профиль или еще куда-то? С заходом в профиль, это разве благодарность? Уважение должно быть видимым, то есть со счетчиком.......С тех пор так ничего и не изменилось, вижу. Не развиваетесьicon_wink.gif (При этом я помню, почему такой кнопки нет. Потому, что кроме двух идиотов, один из которых я.....она никому не нужна, т.к. пацаны на форуме серьезные и им не до лайков, модных в соцсетях)
Работник
ORGANIZM®, я понимаю как Вы работаете. Сам примерно так же. Но Вы очень заторопились и я не много "одернул" Вас. Вот Вы хороший специалист и давно на форуме, а ведете себя как "чайник". Говорил с самого начала
Цитата
Нужно смотреть что можно изобразить в старой КТП.

Давайте фото (общее КТП, РУ ВН) и схему. А так же инфу - устроит сети вариант с ВН и предохранителями , в связи с ценой реклоузера или вакуумный выключатель с РЗиА по любому нужен?
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 22.5.2014, 8:11) *
1. а ведете себя как "чайник".
2.Давайте фото (общее КТП, РУ ВН) и схему. А так же инфу - устроит сети вариант с ВН и предохранителями , в связи с ценой реклоузера или вакуумный выключатель с РЗиА по любому нужен?

1. Есть люди суровые (например Берия) и есть люди, которые до смерти дети. Скажу о своих плюсах. Я не ссу на стены пивом "Балтика" и не убиваю людей на улицах. Легкий человек, иначе говоря. Ну я не знаю, может хоть это вызовет уважение?icon_wink.gif
2. Чтоб фото сделать снаружи, нет проблем. А чтобы попасть внутрь КТП, это целая проблема. Снаружи выглядит, как обычная однотрансформаторная КТП с трансформатором около 160 кВа (маленький киоск в минималистичном стиле, в котором точно нет никаких допустройств и которое НЕ ДАДУТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ) .
По поводу пожелания СО. Буквально было сказано следующее: "Поставьте хорошую защиту, например вакуумник бибител, чтоб надежно отключался при аварии и нам не обращаться к смежной СО всякий раз"
Работник
Цитата
Ну я не знаю, может хоть это вызовет уважение?icon_wink.gif

Я старался выразить его как мог. Серьезно. Иначе мое сообщение было бы сведено до "Фото давай". Но я выразил понимание Ваших проблем, моральную поддержку так сказать), развернутый уточняющий вопрос.
Фото может быть хоть из интернета, если у Вас типовое КТП.
На основании Ваших уточнений, все тверже становиться вариант с выводом кабелем с приемных контактов в РУ ВН, установка опор для реклоузера и далее ВЛ к КТП потребителя. Вероятно требуется так же установка разъединителя на опоре перед реклоузером, для производства ремонтных работ.
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 22.5.2014, 8:36) *
1. Фото может быть хоть из интернета, если у Вас типовое КТП.
2. На основании Ваших уточнений, все тверже становиться вариант с выводом кабелем с приемных контактов в РУ ВН, установка опор для реклоузера и далее ВЛ к КТП потребителя. Вероятно требуется так же установка разъединителя на опоре перед реклоузером, для производства ремонтных работ.

1.Вот так выглядит КТП, как на картинке слева.
2.Если сделать "выводом кабелем с приемных устройств в РУ ВН" и довести этот кабель до РУ ВН проектируемого КТП, с учетом того, что расстояние между ними не более 80-100 метров, и уже на вводе в проектируемое КТП установить вакуумник.....? Это не совсем правильно, т.к. линия между двумя КТП не защищена, а защищено только проектируемое КТП с нагрузкой.....но имеет право на жизнь?
с2н5он
Цитата(Работник @ 22.5.2014, 8:11) *
устроит сети вариант с ВН и предохранителями

я бы не согласился, ибо сталкивался, когда в наших сетях на ТП в РУ-0,4 преды не срабатывали, сгорали на 10-ке (не жуки) и селлективность была соблюдена

Цитата(ORGANIZM® @ 22.5.2014, 8:46) *
но имеет право на жизнь?

имеет, кстати тот же вакуумник спокойно влезает в ячейку КСО, сам не видел, но таврида говорила, что меняли - просто выкидывали ВН и вместо него ставили
ORGANIZM®
Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 8:58) *
я бы не согласился, ибо сталкивался, когда в наших сетях на ТП в РУ-0,4 преды не срабатывали, сгорали на 10-ке (не жуки) и селлективность была соблюдена
Так и сети не соглашаются. Понятно, что я вполне решу этот вопрос, если предложу поставить предохранители, а стоимость реклоузера предложу пустить на принятие трудного положительного решения...... но, млин, хотелось бы и рыбку съесть и на трамвае покататься.... Считаю, что лучше сделать хорошо, чтоб люди потом не проклинали.


Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 8:59) *
имеет, кстати тот же вакуумник спокойно влезает в ячейку КСО, сам не видел, но таврида говорила, что меняли - просто выкидывали ВН и вместо него ставили
Я никак с Тавридой не могу обсудить этот вопрос, т.к. вечно нет правильного сотрудника...... Отлично, если есть такое решение.
Работник
Впринципе внутри там место есть. Точно по прежнему не скажешь, вероятнее всего в этой КТП есть отсек РУ ВН, или по крайней мере панель с органами управления разъединителем. Даже если и есть возможность установить туда еще коммутационный аппарат , на много быстрее и проще установить реклоузер отдельно на опорах.
Установить ячейку с торца наверно не получиться, посмотрите на месте . Скорее всего там двери доступа с органам управления РУ ВН. Но рассмотрите и этот вариант. С учетом цены трансформатора напряжения, трансформаторво тока и собственных нужд (цепей управления).
ПС Я не могу вспомнить хоть одну такую КТП только с коммутационным аппаратом для трансформатора. Как минимум она проходная и там получается есть свободная ячейка для подключения нашего кабеля.
ORGANIZM®
Работник, с2н5он, благодарю вас. Буду узнавать у Тавриды стоимости оборудования и тогда уж что-то думать.
Костян челябинский
Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 9:59) *
, кстати тот же вакуумник спокойно влезает в ячейку КСО, сам не видел, но таврида говорила, что меняли - просто выкидывали ВН и вместо него ставили

Завтра смена, попробую сфотать вакуумник шнайдер, впихнутый на тележку КСО, если надо
с2н5он
Цитата(Работник @ 22.5.2014, 9:03) *
Я не могу вспомнить хоть одну такую КТП

по внешнему виду у нас такая стоит, ВН с предами, сверху приходит питание снизу идёт на транс, ячейка одна
Работник
Уже понаписали.
Цитата
Если сделать "выводом кабелем с приемных устройств в РУ ВН" и довести этот кабель до РУ ВН проектируемого КТП, с учетом того, что расстояние между ними не более 80-100 метров, и уже на вводе в проектируемое КТП установить вакуумник.....?

Это совсем другая история и конечно так проще, но по начальным условиям так было нельзя. Хотя бы уж не с приемных устройств РУ ВН старого КТП, а со своей ячейки с ВН. Чтобы не оставлять без напряжения, на долго сетям свое КТП из-за Вашего кабеля.
При этом смысл вакумника в новой КТП теряется. Что защищать этой быстродействующей защите? Только трансформатор и ошиновку (которую можно заменить на кабель) не вижу смысла.
Цитата
кстати тот же вакуумник спокойно влезает в ячейку КСО

Да, но повторюсь, что еще нужны трансформаторы напряжения, тока, и собственные нужды. Если это все влезит, и стоить будет меньше реклоузера - тогда можно применить.

Цитата
по внешнему виду у нас такая стоит, ВН с предами, сверху приходит питание снизу идёт на транс, ячейка одна

Хорошо, по прежнему без осмотра внутренностей этой КТП можно только предположить.
с2н5он
если учет не нужен именно в этой же ячейке, то влезет
Коляныч
Цитата(ORGANIZM® @ 22.5.2014, 8:02) *
Я никак с Тавридой не могу обсудить этот вопрос, т.к. вечно нет правильного сотрудника...... Отлично, если есть такое решение.

У тавриды есть тема "ретрофит", внутренности ячейки выкидывают и свой новый блок с выключателем BBTELставят. Мы такое делали на старых ячейках типа К-47 и К-37(Гемор немалый, но сделать так реально). На сайте у них указано что и для КСО делают.
Может быть вам надо будет только один опросник заполнить на ретрофит, остальное они сами сделают)))
ORGANIZM®
Цитата(Коляныч @ 22.5.2014, 9:25) *
У тавриды есть тема "ретрофит
В Тавриде чувак сказал, что на моем месте ставил бы реклоузер и что это - самое бюджетное решение из возможных....и уже с защитами всеми. Стоит порядка 700-800 тыров, но совсем без приключений......
Коляныч
Цитата(ORGANIZM® @ 22.5.2014, 14:02) *
В Тавриде чувак сказал, что на моем месте ставил бы реклоузер и что это - самое бюджетное решение из возможных....и уже с защитами всеми. Стоит порядка 700-800 тыров, но совсем без приключений......

В плане отсутствия гемора вариант с реклоузером бесспорно лучше.
с2н5он
Добавлю дёгтя, поставили мы реклоузер Тавриды летом, зимой он отключился и включаться не хотел в никакую, весной вызвали представителей Т, сразу поле вызова попробовали ещё раз и он собака включился, представители, приехав, ничего не обнаружили, хотя надо отдать должное делали что могли, ну ладно, работает так работает, но эта хреновина в следующую зиму повторила всё по новой и опять ничего не нашли
ORGANIZM®
Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 17:33) *
Добавлю дёгтя, поставили мы реклоузер Тавриды летом, зимой он отключился и включаться не хотел в никакую
Ну, думаю вакуумник в этом плане не сильно отличаться-то будетicon_wink.gif Тоже, если что с защитами не так - надо представителей звать.....
с2н5он
У Тавриды вакуумник и стоит, кстати у коллег спрашивал, у них такой фигни нет, может место такое аномальное
ORGANIZM®
Вот, что предложили по моему запросу производители оборудования, когда я им объяснил, что кабель высокого напряжения посажу в параллель с той, старой КТП прямо во вводном устройстве, а защиту поставлю в проектируемой КТП. Попросил, чтоб вакуумник стоял с защитой по току. Меня выслушал менеджер, сказал, что для всяких защит надо питание......и предложил только защиту по току. Это предохранители, что ли? Я, блин, в руках этого ничего никогда не держал и даже термины, типа КСО, мне ни о чем не говорят. Ну давайте, разбираетесь же в аббревиатурах, оборудовании...... поясните мне, что плохо.....
Работник
Не понял что предложили?
Какой смысл в защите установленой в новой КТП ? Защита должна быть установлена в реклоузере, и защищать новый кабель к новой КТП. Разве Вы хотели установить в реклоузере выключатель без защиты? Нет смысла.
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 23.5.2014, 13:06) *
Не понял что предложили?
Какой смысл в защите установленой в новой КТП ?
Смысл в защите новой КТП такой, что если у этих дачников что-то замкнет, так отключится КТП по высокой стороне и на работу предыдущей КТП не повлияет. То есть, основное не кабель высоковольтный защитить, а как раз от дачников спастись.
Работник
Вижу теперь. Это новая КТП. Причем проходного типа. Разве Вам нужна линейная ячейка в новой КТП ? Вроде разговор был про ввод транса и все. Если конечно хочеться еще кого подключить потом.
Нужны данные по реклоузеру

Цитата
Смысл в защите новой КТП такой, что если у этих дачников что-то замкнет, так отключится КТП по высокой стороне и на работу предыдущей КТП не повлияет. То есть, основное не кабель высоковольтный защитить, а как раз от дачников спастись.

Так защиту нужно ставить по 0,4 кВ. Максимум защитить шины 0,4кВ и все. Это и так обеспечивается предохранителями по ВН, если номинал не завышать.
Поставте по 0,4кВ не рубильники, а автоматы с регулируемым расцепителем. Отстроите защиту по токам КЗ на 0,4кВ и будет все нормально.
ORGANIZM®
Цитата(ORGANIZM® @ 23.5.2014, 13:09) *
Смысл в защите новой КТП такой, что если у этих дачников что-то замкнет, так отключится КТП по высокой стороне и на работу предыдущей КТП не повлияет. То есть, основное не кабель высоковольтный защитить, а как раз от дачников спастись.
Я сам решил заказать проходную, КТП, т.к. ну пусть, если захотят, развиваются далее люди. Иначе второй раз пройти такой путь, как я прохожу - у них вряд ли получится. По реклоузеру. Так вакуумник не ту же функцию выполняет? Чувак меня выслушал и сказал, что в новой КТП стоит вакуумник. Врет, сволочь? Или он-то стоит, тока на предохранителях, а надо приличный какой-то ставить.....или вообще не пойдет вакуумник и надо в эту КТП впихнуть как-то реклоузер?


Цитата(Работник @ 23.5.2014, 13:14) *
Так защиту нужно ставить по 0,4 кВ.
Не-не-не.....А, если транс как-то там коротнет? И выбьет все до самой ПС110

Я представляю, как нелегко общаться с таким человеком ограниченным.....но, млин, уж простите. Никогда в жизни не было необходимости в ВВ оборудовании. Да и, если честно, не хотелось бы развиваться в такой отрасли, где за 10 метров от провода у коровы вымя отлетает..... Как-то, знаете ли.....мне ближе геленджикский менталитет..... всю жизнь во вьетнамках, сидишь на табуретке на пенсии, у собственной мини-гостиницы, пьешь холодное пиво собственного приготовления......а на груди майка с надписью "Сдаю жилье"...... А, если развиваться в высоковольтном направлении, думаю вместо меня на этой табуретке будет сидеть счастливый будущий муж моей супруги, армянской наружности.
Работник
Ух. Начнем с того что я Вас уважаю.
Кто будет защищать кабель от старой КТП к новой? - Ответ: реклоузер с комплектной РЗ, устанавливаемый на опорах у старой КТП.
Защита трансформатора новой КТП - предохранители, или РЗ трансформаторного выключателя в новой КТП. А можно отстроить на защиту его и РЗ из реклоузера.
Защита присоединений 0,4кВ - автоматические выключатели. С электромагнитным расцепителем - если просчитали нормально токи КЗ в проекте. С полупроводниковыми регулируемыми - если отстройка будет в процессе наладки.
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 23.5.2014, 13:24) *
1. Ух. Начнем с того что я Вас уважаю.
2. Кто будет защищать кабель от старой КТП к новой? - Ответ: реклоузер с комплектной РЗ, устанавливаемый на опорах у старой КТП.
Защита трансформатора новой КТП - предохранители, или РЗ трансформаторного выключателя в новой КТП. А можно отстроить на защиту его и РЗ из реклоузера.
3. Защита присоединений 0,4кВ - автоматические выключатели. С электромагнитным расцепителем - если просчитали нормально токи КЗ в проекте. С полупроводниковыми регулируемыми - если отстройка будет в процессе наладки.

1. Подождите. Рано выражать уважение. Я еще не ухожу и успею изменить ваше мнениеicon_wink.gif.
2. Есть хоть один пункт в ПУЭ, где допустимо не защищать высоковольтную линию (кабельную) от существующей КТП? Я готов воспользоваться именно этим пунктом. Или без вариантов шлейфануть?
3. Вообще вопросов нет по этому пункту. 0,4кВ для меня знакомое поле.
Работник
Цитата
Есть хоть один пункт в ПУЭ, где допустимо не защищать высоковольтную линию (кабельную) от существующей КТП? Я готов воспользоваться именно этим пунктом. Или без вариантов шлейфануть?

Не знаю как у Вас, но у меня главное условие поставил товарищ , со слов сетивиков, чтобы не было
Цитата
И выбьет все до самой ПС110

А если кабель не защищен, и будет вскорости КЗ, кто его отключит? Защита на ПС 110. Если ее Вы отстроите в связи с удлинением защищаемого участка. Иначе сгорит кабель.


Мне не нравиться сочетание вакуумник, РЗ - дачники. Кто же будет эксплуатировать? Они с предохранителями справиться не могут, а тут РЗ. Сгорит как нибудь вакумник, к гадалки не ходи.

ПС Новые кабели сейчас очень часто "стреляют". Не надейтесь что лет 5-10 сетивики будут довольны, а потом на отдых уйдете.
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 23.5.2014, 13:55) *
1. А если кабель не защищен, и будет вскорости КЗ, кто его отключит? Защита на ПС 110. Если ее Вы отстроите в связи с удлинением защищаемого участка. Иначе сгорит кабель.
2. Мне не нравиться сочетание вакуумник, РЗ - дачники. Кто же будет эксплуатировать? Они с предохранителями справиться не могут, а тут РЗ. Сгорит как нибудь вакумник, к гадалки не ходи
3. ПС Новые кабели сейчас очень часто "стреляют". Не надейтесь что лет 5-10 сетивики будут довольны, а потом на отдых уйдете.


1. В общем, это КТП пойдет, только надо переделать на воздушный высоковольтный ввод и докупить к старой КТП реклоузер. Верно?
2. Дачники эксплуатировать не будут. Разграбят киловатты и передадут в СО, которое с удовольствием заберет КТП. Хорошо, давайте поясню по порядку, почему все делается так, как делается. Если заявитель обратится с заявкой на договор технологического присоединения в СО, его будут рассматривать, как заявитель п.12 ПП861. Это такая категория, где ни одной льготы государством при присоединении не предусмотрено. Технической возможности для присоединения нет, т.к. в радиусе 300 метров нет сетей 0,4кВ (кроме вот этой, существующей КТП, принадлежащей серьезной московской компании, которая никогда не даст присоединиться по 0,4). Иначе говоря, в ТУ пропишут монтаж БКТП, дадут самую дальнюю точку присоединения, прибавят стоимость каждого кВт (а их 400кВА) посчитают исходя из тарифов РЭК смету и предложат в договоре на техприсоединение оплатить около 7млн.руб. (Знаем, плавали).
Я, в свою очередь, хочу пойти таким путем.....владелец большого участка, который позже станет товариществом, подает заявку на 15 кВт на напряжение 6 кВ (поскольку, как я говорил, сетей 0,4 там нет). Таким образом, этот заявитель попадает в категорию, определенную, как п.9, ПП 861. После получения договора на техприсоединение, выставленного по полной сумме в 7 млн, заявитель не подписывает его, а пишет мотивированный отказ.....просит в нем перейти на индивидуальный договор, ссылаясь на раздел III Правил технологического присоединения и осуществляет строительство самостоятельно.
Подписывается договор, заявитель идет на проектирование. Проектировщик ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ в проекте прописывает КТП на 400кВа....
Что это дает.... Заявитель экономит на цене договора порядка 4 млн. рублей и не платит за киловатты, присоединяя каждого следующего дачника в полном соответствии с Постановлением Правительства, исключая мошеннические ходы СО. То есть, раздает всем согласие на присоединение к его КТП по 15 кВт по стоимости 550 р. за техусловия. Когда основные дачники присоединились, появились те, кто желает увеличить мощность на свои объекты до, например 30 кВт..... В связи с тем, что железо уже построено, на основании тарифов РЭК такие люди заплатят по 276р\кВт.
Ну, в общем, долго объяснял и рад, если доходчиво.
3. Я никогда не ориентируюсь на то, что уйду на отдых, а потом хоть вдребезги пополам. Не мошенник. Я пытаюсь минимализировать затраты людей и потому начинаю елозить в поисках варианта "более-менее". А то до этого я был "товарищем", а к концу вашего сообщения стал овнОм, которое думает свалить втихаря, предварительно рубанув баблосаicon_wink.gif Баблос, конечно возьму, но, думаю, рублей 30 за консалтинг и подбор оборудования, посреднические услуги при проектировании и что-то заработаю на сдаче в эксплуатацию, может еще рублей 30. Ну и, у заказчика всегда есть возможность не пользоваться моим опытом, а пойти обычным путем. Так что, никакого мошенничества, особенно если вы экономите 4 млн.
По затратам. КТП стоит 700+реклоузер 700+ монтаж пусть 150 +линия с опрами 100м- пусть 170+испытания с техотчетом 30..... проектирование сделаю за 20, а не за 100.... Пакет документов сформирую и сдам через РТН.....ну, еще пусть 50. Всё. Вы владелец КТП 400 кВа с возможностью расширения за счет замены трансформатора и за счет монтажа следующей КТП....без навязывания строительства (помните я КТП хотел проходную?).
с2н5он
1. Если денег не жалко и есть перспектива на дальнейшую установку другой КТП, подойдёт
Лично я бы эту КТП поставил на место старой, а старую вместо новой
Пысы: вакуумник там есть на вводе "ВВУ"
ORGANIZM®
Цитата(с2н5он @ 23.5.2014, 16:13) *
1. Если денег не жалко и есть перспектива на дальнейшую установку другой КТП, подойдёт
Лично я бы эту КТП поставил на место старой, а старую вместо новой
Пысы: вакуумник там есть на вводе "ВВУ"
Москвичи-владельцы не подпустят близко к своей КТП. Из-за этого ряд приключений и ненужные траты на реклоузер, воздушную линию, опоры. А Кабель 6 кВ сетевский, потому я думал, может кинуть шлейфом до моей КТП......но не зная ПУЭ в этой области и не зная оборудования, его маркировок, назначения.....очень трудно искать выход. Не, ну можно выучить.....найти......но ради одного случайного заказчика....и потом, а зачем тогда мне вы?icon_wink.gif))))))) Я вам, в свою очередь, с удовольствием пригожусь всем, что знаю и умею профессионально.....по ПП 861, в частности по ПТП ...например присоединиться, когда кажется, что выхода совсем нет или присоединиться, сэкономив маненько средств, на которые лучше купить детям квартиру.... Могу пиво научить варить, кроме всего. Отменное, домашнее пиво. Плотное, пенное, но не крепкое или стаут сливочный, с густой кремовой овсяной пенкой, которым не стыдно угостить друзей и вполне приятное хобби.
Работник
ORGANIZM®, я не думал что Вы собираетесь взять лишнее, либо схалтурить. Не было этого, я лишь высказал свои соображения, чтобы оттолкнуть Вас от не правильной идеи.
Если кабель шлейфом. Сходу не скажу можно ли. Но если и можно, перерасчет уставок РЗ в ячейке на ПС 110/10 и последующая их корректировка по месту будет требоваться. Есть ли возможность проводить работы на ПС 110/10 ?
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 26.5.2014, 11:29) *
Есть ли возможность проводить работы на ПС 110/10 ?
Да. Работы проводить можно. Просьба у главного инженера была в том плане, что не хотелось бы по аварийным ситуациям туда попадать. А так-то можно б было смонтировать КТП, попасть на территорию ПС, настроить всё с учетом еще одного потребителя.
Работник
Я не понимаю зачем при аварии нужно попадать в ПС. Там свой персонал. Если только концевую муфту менять. Что имеет ввиду Главный инженер?
с2н5он
вероятно про муфту
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 26.5.2014, 12:48) *
Я не понимаю зачем при аварии нужно попадать в ПС. Там свой персонал. Если только концевую муфту менять. Что имеет ввиду Главный инженер?
Начинаетсяicon_wink.gif))))))) Я ж начал тему с этого объясненияicon_wink.gif ПС принадлежит одной сетевой организации, а КТП - другой. И главный инженер этой организации, которой принадлежит КТП не хотел бы входить в сношения с вышеранговой СО, если на ПС будут аварии по вине владельца КТП (вернее, двух КТП, с учетом проектируемой).
Коляныч
Может уже не совсем в тему, но... не рассматривали ли варианты других производителей? Может у конкурентов дешевле выйдет? У нас при сравнении цен почти всегда цена на обор-е Тавриды выше...
Работник
Про ПС и КТП, что кто эксплуатирует - это я помню. И Именно по этому и спрашиваю. Далее разъяснения для Вас.
1. При аварии в наших КЛ, на ПС отключиться выключатель. Если произойдет КЗ в нашем кабеле, на участке по территории ПС - потребуется там работать персоналу Главного инженера. Но от этого мы ни как не застрахуемся и не защитимся.
2. Если при КЗ на нашем кабеле выйдет из строя оборудование ПС (выключатель сгорит например) - это проблема персонала ПС, и они ее будут исправлять.
3. Перенастройку РЗ в следствии удлинения КЛ делать нужно. Иначе при аварии и последствиях что я писал выше, весь ремонт (в том числе на ПС) - за счет Главного инженера.

Т.к. п. 3 предусматривается по умолчанию, я не понимаю слова Главного инженера. Но уверен, что при авариях на КЛ, на ПС делать будет нечего. Не потребуется туда попадать.
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 27.5.2014, 9:07) *
Но уверен, что при авариях на КЛ, на ПС делать будет нечего. Не потребуется туда попадать.

Благодарю. Понял.

Цитата(Коляныч @ 27.5.2014, 9:01) *
Может уже не совсем в тему, но... не рассматривали ли варианты других производителей? Может у конкурентов дешевле выйдет? У нас при сравнении цен почти всегда цена на обор-е Тавриды выше...
В тему, т.к. оборудование ж еще не приобреталось. По ценам, боюсь существенно дешевле, чем у Тавриды не будет (не зная этого рынка предполагаю).... Ну, может на какие-то проценты. Да и, чтоб выбрать хорошую цену при хорошем качестве, надо как минимум знать вопрос. А я-то даже не знаю, какие защиты должны быть, какими они бывают технологически (поскольку один и тот же результат может достигаться, например действием пружины, электроклапана, рычагом и т.д.)..... В общем, придется брать у Тавриды, раз дыра в образовании и опыте.