Stranger30
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На рисунке изображена силовая часть однодвигательного электрипривода серии КТЭУ.
Прошу проверить правильность выбора автоматических выключателей QF1 и QF2.
Т.к. выключатель ставится на ответвлении на равномерную нагрузку, то нужно обеспечить Uвыкл>=Uсети, Iтепл.расц>=Iн, Iэл.расц>=Iн.
По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя?
Я подобрал по току вторичной обмотки трансформатора.
Данным условиям удовлетворяет выключатель ВА53-41 с номинальным током 1000 А, с уставкой по току перегрузки = 1,25 Iн=1,25*652=815 А, и уставкой по току при коротком замыкании = 3Iн=3*652=1956 А. Единственное, что не понял момент с проверкой выбранного аппарата по его время-токовой характеристике. Прошу пояснить этот момент.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выключатели подбирал по этому каталогу.
Вобщем, прошу проверить правильность выбора данных выключателей и указать на ошибки в подборе, если таковые имеются.
Работник
Здравствуйте. Токи уставок защиты выбирайте по самому "слабому" элементу цепи. Т.е. по тому, кто имеет самый низкий номинальный ток, возможно с учетом перегрузочной способности.
Определившись с током перегрузки и временем его допустимого протекания, после которого требуется срабатывание защиты, выбираем соотвествующию уставку автомата. Этот автомат имеет регулируемые уставки, что и отражено на время-токовой ха-ке. Кроме этого, необходимо определиться (расчитать) пусковые токи и токи КЗ в конце защищаемого участка (вероятно в обмотке двигателя). На основании их так же выбрать уставки по времени и току КЗ на автомате.
Stranger30
Цитата(Работник @ 22.5.2014, 14:53) *
Токи уставок защиты выбирайте по самому "слабому" элементу цепи. Т.е. по тому, кто имеет самый низкий номинальный ток, возможно с учетом перегрузочной способности.


Самый низкий номинальный ток имеет двигатель (510 А).

Цитата(Работник @ 22.5.2014, 14:53) *
Определившись с током перегрузки и временем его допустимого протекания, после которого требуется срабатывание защиты, выбираем соотвествующию уставку автомата. Этот автомат имеет регулируемые уставки, что и отражено на время-токовой ха-ке. Кроме этого, необходимо определиться (расчитать) пусковые токи и токи КЗ в конце защищаемого участка (вероятно в обмотке двигателя). На основании их так же выбрать уставки по времени и току КЗ на автомате.


Пусковой ток двигателя получился 2550 А. Номинальный ток теплового расцепителя для двигателей, работающих в тяжёлых условиях, должен удовлетворять следующему ссоотношению: Iном.расц=1.5*Iн=1.5*510=765 А. Возьмём автоматический выключатель на 800 А. Для начала определяем кратность пускового тока: Iпуск/ Iн.расц=2550/800=3,2. Если взглянуть на время-токовую характеристику защитных аппаратов, то увидим, что при таком раскладе у двигателя есть 2,5 с на разгон, иначе сработает тепловой расцепитель. Двигатель успевает разогнаться за 1 с по расчётам. Т.е., двигатель успевает разогнаться, при этом не происходит ложного срабатывания. Итого, получается, что нам нужен аппарат с номинальным током 800 А, с номинальным током теплового расцепителя 800 А, и с номинальным током электромагнитного расцепителя (уставка не менее 3Iн) = 4*Iн=4*800 А = 3200 А. Логика верна?
Работник
Все так , но.
Еще раз. Расцепитель регулируемый. Электронный. Там есть защита от перегрузки и защита от КЗ.
Уставка по току КЗ - не менее 2550 А, но и не более тока однофазного КЗ в конце линии. Отстройку можно обеспечить и уставкой времени срабатывания.
По перегрузке. Уставка не менее 510 А, и по возможности отстройка по времени. Если 1,5 кратные перегрузки укладываются в время-токовую ха-ку - так и оставим.
Иначе уставка по току более 510 А, возможно и 800 А. И опять же настройка по времени.
Stranger30
Цитата(Работник @ 22.5.2014, 16:42) *
Все так , но.
Еще раз. Расцепитель регулируемый. Электронный. Там есть защита от перегрузки и защита от КЗ.
Уставка по току КЗ - не менее 2550 А, но и не более тока однофазного КЗ в конце линии. Отстройку можно обеспечить и уставкой времени срабатывания.
По перегрузке. Уставка не менее 510 А, и по возможности отстройка по времени. Если 1,5 кратные перегрузки укладываются в время-токовую ха-ку - так и оставим.
Иначе уставка по току более 510 А, возможно и 800 А. И опять же настройка по времени.

Если честно, не совсем улавливаю ход Ваших мыслей. Что Вы имеете ввиду?
Работник
Тогда не задумывайтесь. Можно применить автомат без регулируемого расцепителя, съэкономить. Например ВА 88-40. Либо того же производителя что и ВА 53. И тогда Ваши расчеты совсем правильные будут.
Stranger30
Цитата(Работник @ 22.5.2014, 16:58) *
Тогда не задумывайтесь. Можно применить автомат без регулируемого расцепителя, съэкономить. Например ВА 88-40. Либо того же производителя что и ВА 53. И тогда Ваши расчеты совсем правильные будут.


И всё-таки, хотелось бы разобраться. )
cimon
Цитата(Stranger30 @ 22.5.2014, 12:44) *
И всё-таки, хотелось бы разобраться. )
А для каких целей установлены 2 автомата, деньги лишние?


Цитата(Stranger30 @ 21.5.2014, 20:56) *
По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя?
По току двигателя, вы ведь его защищаете.