Здравствуйте!
Прошу консультации по следующему вопросу.
Планируется система отопления 45кВт: три линии обогревателей по 15кВт, 380В. Управление- терморегулятор(на выходе реле 16А).
Вопросы:
1. Что выбрать для коммутации питания.
2. Подключать три линии отдельно или одним устройством все 45кВт.
С уважением, Алексей.
andrey357
3.12.2006, 20:35
Надо больше информации. 45кВт - это примерно 450 кв.м. Для жилого дома - многовато. Скорее всего это промздание. Значит и транс на ТП - нормальный. Тогда можно включать все 45кВт сразу.
Если сеть слабенькая - то ступенчато.
Все равно будет скорее всего дежурный режим одной секции и режим холодов в три секции.
Для коммутации - пускатели. Тип и марка - по карману, хотя судя по нагрузке - ребята не мелочаться.
Для сравнения: по Московской области ст-ть кВт разрешенной мощности+термичка - 20-30тыс.кВт*45кВт=мильон. За эти деньги реально и дешевле построить котельную на угле, дровах, отработанном масле (судя по мэйлу)
autocrat@yandex.ru
3.12.2006, 21:24
Спасибо.
Верно, назначение помещений -производственные цеха. Подводимамая мощность составит 600кВт.
новые вопросы:
1. "термичка"-?
2. кто из производителей сегодня в лидерах?
Суважением,Алексей