Nail
Привет всем.
На группу розеток АВ С25 это нарушение?
ИМХО нарушение, т.к. номинальный ток для розетки 16А, если понимать буквально, то получается мы должны ставить на розетку (группу розеток) не более С16.
Реальный пример, в одну розетку включили тройник и включили два обогревателя, в общем случился пожар.
Теперь вопрос: "существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?"
Костян челябинский
Ни здесь ни на мастерсити так и не нашли ОДНОЗНАЧНО устанавливающий это пункт. Его нет. Все исходят из того, что автомат служит для защиты проводки и ее элементов, следовательно, его надо выбирать исходя из наислабейшего звена цепи. В розеточной сети обычно получается сама розетка. Ни раз встречал даже в проектах, прошедших госэкспертизу другие решения. И С25 на группу розеток и группы розеток, запитанные посредством 3х1,5.
Гость сочувствующий
По нормативке лень искать, а на розетках советского производства номинальный ток указывался, максимальный был на 16 А (не для электроплит, там номинал был, если память не подводит, 32 А).
Ixtim
Цитата(Transformator @ 27.5.2014, 20:05) *
существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?

нет, в явном виде такого требования нет. Но в ПТЭ, в ППБ и в массе других правил есть требования о недопустимости перегрузки электропроводки и её элементов. Всевозможные тройники "пилоты" и проч. - прямые нарушители этого требования...
Rezo
Цитата
На группу розеток АВ С25 это нарушение?
Нет!
Цитата
ИМХО нарушение, т.к. номинальный ток для розетки 16А, если понимать буквально, то получается мы должны ставить на розетку (группу розеток) не более С16.
Ещё раз - нет! Уже говорилось и здесь и неоднократно, что защишаем линию, а не оборудование или штепсельно-коммуникационные аппараты.
Цитата
Реальный пример, в одну розетку включили тройник и включили два обогревателя, в общем случился пожар.
Мы говорим о дураках или вопрос темы исходит из того, как должно быть без нарушений?
Если от последнего (по уму), то на розетках указывается максимально возможный допустимый ток для её контактов и превышать его нельзя, даже если будет не "тройник", а "сотовик"!
Ко всему прочему, анализируя прочие доки и требования к эксплуатации сети, можно чётко прочесть о том, что потребитель должен правильно и без нарушений пользоваться этой сетью. Даже во многих договорах между снабжающей и гражданами это пункт указан. Нагрузив розетку током большим допустимого, будет нарушено это требование.
А в случае пожара, заключение будет именно как нарушение правил эксплуатации и использования сети, что привело в несчастному случаю.
Цитата
Теперь вопрос: "существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?"
Нет! Поскольку контакты розетки не могут быть законным основанием на ограничение.
Да это было бы даже глупостью.
Но это вовсе не запрещает такое ограничение установить.
Nail
Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 20:44) *
будет не "тройник", а "сотовик"!

Rezo, ты наверно это имел ввиду icon_biggrin.gif
Rezo
Ну да!... Это или нечто подобное!.... icon_biggrin.gif
А потом начинаются метания.... aaa.gif
Nail
Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 20:59) *
Ну да!... Это или нечто подобное!.... icon_biggrin.gif
А потом начинаются метания.... aaa.gif


Жаль конечно, что нет такого пункта, который запрещал бы ставить на группу розеток больше чем С16, все сразу бы решилось.
**

Еще вопрос: регламентируется ли напряжение (система заземления) на причале (плавучие металические понтоны)?
Rezo
Лично я так не считаю!
А что бы решилось?
Скажем 4 розетки (например по 10 А) , запитанные сечением 2,5 с АВ С25.
В любую из них можно подключить нагрузку не более 2 кВт, а в сумме не более 5 кВт.
И что в этом криминалдьного, при соблюдении требований инструкций того или иного оборудования, подключаемого в ту или иную розетку?
С дуру можно и эл.плиту подключить в эту розетку, не смотря на то, что требования инструкции говорит о розетке с током в 40 Ампер.
Что ж... на таких равняться....
Давно пора сначала инструкции читать, а потом подключать приборы.
Не умеет кто-то читать, то пусть спецов вызывают....

PS: А вообще-то эта тема здесь на форуме уже была пару лет томму назад....

Цитата
Еще вопрос: регламентируется ли напряжение (система заземления) на причале (плавучие металические понтоны)?
Многое знаю в жизни, но только не это!.... icon_biggrin.gif
Nail
Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 21:44) *
Многое знаю в жизни, но только не это!.... icon_biggrin.gif

Это моя любимая фраза, а еще "у меня все есть, а вот этого нет"
Да это я спросил у всех, мож кто знает.
Pantryk
Сам некоторое время интересовался вопросом судового электроснабжения. На конкретные нормативы так и не вышел. Как правило на судах IT, а на берегу TN.
FRAER
А откуда на ваши понтоны электричество поступает? И какой там класс и род напряжения?
Nail
Цитата(FRAER @ 29.5.2014, 18:13) *
А откуда на ваши понтоны электричество поступает? И какой там класс и род напряжения?

От обычной ВРУ здания с системой TN.
ИМХО, можно, но только с применением УЗО.
Рассуждал так, т.к. металические понтоны можно приравнять к токопроводящим полам, тогда получается это ЭУ с повышенной опасностью. в ПУЭ нашел такой пункт:
6.1.16. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА.
FRAER
Главное СУП правильно организуйте, это гораздо важнее узо
Nail
Цитата(FRAER @ 30.5.2014, 10:49) *
Главное СУП правильно организуйте, это гораздо важнее узо

Согласен, но УЗО точно не помешает.